Autor Thema: PID-Parameter Verständnisproblem  (Gelesen 4450 mal)

Offline vektor

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 36
PID-Parameter Verständnisproblem
« am: September 29, 2010, 14:24:41 Nachmittag »
Hallo,

laut Beschreibung heißt es z. B. für die Nachstellzeit:

Nachstellzeit Tn [0,1 s],
Wertebereich: 0...65535


Steht die Null im Wertebereich für den Regler ohne I-Anteil, die Eins für Tn = 0,1s, die Zwei für Tn = 0,2s usw.?
Oder wie ist das sonst gemeint?

Gruß vektor

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: PID-Parameter Verständnisproblem
« Antwort #1 am: September 29, 2010, 19:28:40 Nachmittag »
Hallo vektor.

Mit Deiner Annahme, dass z.B. 1 für 0,1s, 2 für 0,2s, usw. steht liegst Du richtig.

Die 0 ist allerdings nicht zum Abschalten des I-Anteils. Hierfür gibt es den Eingang EI.

0 würde eine Nachstellzeit von 0,0s bedeuten. Ich vermute in der Easy wird einfach
ein Wort für den Eingang vorgesehen und der Programmierer hat bei der Verwendung
des Bausteins dafür zu sorgen, dass er sinnvolle Werte verwendet.

Gruß
Maikky
 

Offline vektor

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 36
Re: PID-Parameter Verständnisproblem
« Antwort #2 am: September 30, 2010, 17:03:58 Nachmittag »
Hallo Maikky,

vielen Dank für die Antwort!

Gruß
vektor