Autor Thema: Pt100 / Ni1000  (Gelesen 3813 mal)

Offline tzoul

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Pt100 / Ni1000
« am: Dezember 14, 2006, 14:26:01 Nachmittag »
Hallo Leute ,

folgende Frage kann mann Temperarurfuehler Pt100 oder Ni1000 an die Analogeingaenge der Easy verbinden ?

Falls nicht welche alternativen gibt fuer die Temperaturmessung ?


M.f.G


Tzoul

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Pt100 / Ni1000
« Antwort #1 am: Dezember 14, 2006, 14:51:59 Nachmittag »
Hallo tzoul,

für die easy500 / 700 / 800 brauchst du einen Konverter. Beim MFD-Titan gibt es ein Temperaturscheibe mit je 2 Temperatureingängen, wahlweise für PT100 oder NI1000.

 :) ;) :D
Gruß Paul

Offline skibby

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
    • Kettensägekunst
Re: Pt100 / Ni1000
« Antwort #2 am: Dezember 15, 2006, 21:15:32 Nachmittag »
Hi!
Kommt drauf an wie auflösend du die Temperatur brauchst. Mit dem AD592 geht es so. Ist hier im Forum schon beschrieben. Ansonsten mit einem Messumformer. Den AD592 gibt es bei Conrad. Hab auch zwei Teile davon verbaut. Funktioniert ganz gut.

Guß Lorenz

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Pt100 / Ni1000
« Antwort #3 am: Dezember 16, 2006, 16:47:20 Nachmittag »
Hallo zusammen,

die neuen Temperaturscheiben haben eine 12 Bit Auflösung. Demnach wird der Temperaturbereich in 2 hoch 10 Einheiten = 4096 aufgelöst.
Die Scheiben mit zusätzlichem Analogausgang haben ebenfalls 12 Bit
Auflösung.

 :) ;) :D
Viele Grüße
Paul