Hallo Genito!
Mit der EASY 619-DC-RC haben wir erstmal die Möglichkeit einen Analogeingang zur Stromauswertung zu nutzen.
So weit so gut!
Wie bekommen wir nun aber von 0-100A ein 0-10V Signal auf die EASY?
Der Stromwandler ist das Eine, gleichzeitig brauchen wir einen Schnittstellenumsetzer.
Die Firma Dold und Phönix-Concat ( z.B. )bietet solche Geräte an.
Als Alternatve biete ich Ihnen folgende Lösung an.
Nutzen ein einstellbares Stromauswertegerät.
Dieses gibt es z.B. auch bei Moeller.
Eins davon ist der Typ: ZEV
Das ist fasst fertige Arbeit!
Lässt sich super Nachrüsten, durch Klettverschlusss.
Auswertegerät und Stromwandler werden mit einem Kabelchen verbunden, fertig.
Sie stellen am Auswertegerät die Schaltschwelle ein, Rest machen Sie in der EASY.
An dieser Stelle möchte ich auch noch die Variante mit der direkten Strommessung NZM mit Fast - Easy aufführen.
Dies macht in sofern Sinn, wenn eine übergeordnete Steuerung mehrere solcher Vorgänge Überwachen sollte.
Ankopplung z.B. über Profibus-DP.
Aber ich denke, die erste Variante wird reichen.
Wenn noch Fragen, bitte nochmals melden.
mfG. Uwe Schröder