Autor Thema: ein paar grundlegende fragen  (Gelesen 5678 mal)

Jan

  • Gast
ein paar grundlegende fragen
« am: März 02, 2004, 12:59:46 Nachmittag »
hi,

bin relativ unbefleckt im umgang mit der easy 800er reihe und muß mich in meinem praktikum etwas näher mit ihr beschäftigen. deshalb habe ich folgende fragen.

1. wie hoch muß die absicherung (LSS) des netzeiles einer easy 820 rc sein?
2. kann ich die 24v des netzteiles direkt auf reihenklemmen brücken und die abgänge für die spannungsversorgung (24V) der easy und eingänge der easy nutzen, zb nähreungsschalter, taster usw.
3. kann ich direkt die meldeeinrichtung wie glühlampen usw an die diegitalausgänge der easy schalten, wenn ja bis zu welcher leistung (hab 24V/50mA und 24V/120mA zur verfügung.)
4. welchen leitungstyp bzw. welcher leitungsquerschnitt ist zulässig, für aktoren bzw. meldeeinrichtungen mit geringen lasten.
5. welche typen von induktiven näherungsschaltern könnt ihr mir empfehlen, ich benötige sie für eine einfache förderbandsteuerung. zur zählung der körbe usw.

das wars erstmal fürs erste, falls mir noch etwas einfällt werde ich mich melden.

p.s. echt super dieses fprum

mfG Jan

Jan

  • Gast
Re: ein paar grundlegende fragen
« Antwort #1 am: März 02, 2004, 13:26:39 Nachmittag »
hab mal eine kleine zusammenstellung von bauelementen die ich für die steuerung nutzen will. vielleicht könnt ihr mir ja sagen ob diese dafür geeignet sind oder ob es bessere varinaten gibt.
versand RS-Electronics <www.rsonline.de hoffe darf das posten>

- induktiver näherungsschalter
varikon, DC bn: 257-2333

- Kontacktblock für aufbaumontage
EK10C / schließer bn: 343-391

- lampenblock für aufbaumontage
EFC b.n: 588-932

- standardtatser
b.n: 282-7554

- glühlampe T10x28 Ba9s 24V
b.n: 587-753

- anzeigeelement
z.b RLF-RT+B3E b.n: 342-722

- akustikmelder
M22-AM b.n: 399-3416

Offline Werner

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 177
Re: ein paar grundlegende fragen
« Antwort #2 am: März 04, 2004, 14:07:59 Nachmittag »
Hallo Jan,

hier mal ein paar alternativen aus dem neueren Moeller RMQ-Titan Programm mit LED-Technik:

Leuchtmelder (rot) mit Adapter
M22-L-R+M22-A
Best.Nr.:399-3337

Passendes LED Element (ersetzt den Lampenblock und die Glühlampe)
M22-LED-R
Best.-Nr.: 399-3646


Drucktaster mit Adapter
M22-D-W-X1 (weisse Platte mit "I")
Best.-Nr.:  399-2744

Kontakelement Schliesser (Cage Clamp)
M22-CK10
Best.-Nr.:  399-3618


Du hast sicher mal die Knöpfe bei TV Total mit Stefan Raab gesehen. Das sind alles M22-DLH-... aus dem RMQ-Titan Programm.

Gruß
Werner

PS: Ich habe seit dem 1. März ein RMQ-Titan und LS-Titan Forum hier im easy-forum eingerichtet. Wenn es spezielle Fragen gibt, dann bitte dort posten.
« Letzte Änderung: März 04, 2004, 14:25:48 Nachmittag von Werner »

Jan

  • Gast
Re: ein paar grundlegende fragen
« Antwort #3 am: März 04, 2004, 23:32:57 Nachmittag »
Hallo Werner,

danke für deine schnelle Antwort. werd mich morgen glaich mal an meine bestellung setzen und sie etwas umänder :o)

kannst du mir sage ob der näherungsschalter für die die steuerung geeignet ist?

bei weiteren problemen und fragen werd ich mich melden.

mfg Jan

Offline Werner

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 177
Re: ein paar grundlegende fragen
« Antwort #4 am: März 05, 2004, 11:00:55 Vormittag »
Moin Jan,


ich brauche mehr Daten zum Näherungsschalter:

1. Wie groß muß der Schaltabstand sein?
2. Gleichspannung?
3. Bauform: rund oder quaderförmig?


zum Easy:
Du kannst am Relaisausgang bei 24VDC 8A ohmsche Last oder 2A induktive Last schalten.

Werner

« Letzte Änderung: März 05, 2004, 12:36:26 Nachmittag von Werner »

Jan

  • Gast
Re: ein paar grundlegende fragen
« Antwort #5 am: März 05, 2004, 17:24:01 Nachmittag »
also schaltabstand reichen 20-30mm, kann auch bündig sein, muss aber nicht.
soll direkt an die easy 820 dc rc angeschlossen werden, also DC 24 V

Offline Werner

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 177
Re: ein paar grundlegende fragen
« Antwort #6 am: März 08, 2004, 14:42:31 Nachmittag »
Hallo Jan,

häng nicht zuviel an das Netzteil.
Mit seinen 24V und 330mA ist es nicht für die Versorgung einer kompletten Anlage ausgelegt.

Bei einem Schaltabstand von 20-30mm mußt Du wohl auf einen Quaderförmigen Näherungsschalter zurückgreifen, z.B. ATI1DN (20mm) oder ATI2DN (40mm) von Moeller. Gibt's leider nicht bei www.rs-online.de
aber bei einem anderen Großhändler wirst Du sicherlich fündig.
Anonsten geht natürlich auch alles andere :)

Gruß
Werner





Jan

  • Gast
Re: ein paar grundlegende fragen
« Antwort #7 am: März 09, 2004, 22:41:34 Nachmittag »
danke,

hab den näherungsschalter erstmal bestellt, es ist eib quatratischer mit einem schaltabstand von 20mm.
fals es nicht läuft muß ich mich nach den anderen modellen einam umsehen.
will eigentlich nur die easy,3 taster und den näherungsschalter über das netzeil betreiben.
die 3 led elemnte direkt an die ausgänge schalten.
fals dies zuviel ist muß ich noch einen zweiten travo installieren.

mfG YS