Hallo Rainer.
Den PT-Baustein kannst Du mit einem Merker aus der Visualisierung oder einer P-Taste
starten. Im Anhang ist eine Beispiel mit Merker.
Im Zeitrelais kannst Du die GT-Funktion direkt verwenden.
Die Zeitrelaiswerteingabe im MFD funktioniert meines Wissens nur mit den lokalen Zeitrelais,
die auch im MFD programmiert sind. Die Zeiteingabe musst Du somit selbst "basteln".
Aus dem gewünschten Zeitbereich ergibt sich dann auch, ob ein WORD reicht oder DWORD
nötig ist.
Bsp.: Zeitbereich s,
Auflösung ms,
max. Wert 999995 ms => DWORD
Zeitbereich mm:ss,
Auflösung s,
max. Wert 5999 s => WORD würde reichen
Da die Netzfunktionen leider nicht simuliert werden können, müsstest Du mal prüfen, ob das
angehängte Beispiel funktioniert.
Gruß
Maikky