Autor Thema: Moeller easy800 mit EASY204-DP an CPU3152DP via Profibus  (Gelesen 7302 mal)

Offline Jackman80

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Moeller easy800 mit EASY204-DP an CPU3152DP via Profibus
« am: November 22, 2010, 16:59:39 Nachmittag »
Hallo Leute, ich muss eine easy800 mit EASY204-DP(Slave) an eine Siemensteuerung DP(Mastersystem) koppeln. Die GSD Datei ist schon eingefügt. Auslesen muss ich von der Moellersteuerung AIn, DI, DO. Ich hoffe dass ich das ganze OHNE asynchrone Übertragung hinbekomme.Im Handbuch: EASY204-DP-PROFIBUS-DPSlave-Anschaltung steht geschrieben, dass man über eine Bibo aus der Datei s7amk6d.exe s7amk6g.exe das handling vereinfachen kann(Bausteine DPV1). Aber in dem Handbuch Easy DP – Hantierungsbausteine
für S7-300 CPU3xx-2 DP steht als Hardware-Voraussetzung: Easy 619/621 + Easy 204-DP. Jetzt meine Frage: Funktioniert das ganze auch mit der easy800??? Wer hat Erfahrungen und kann mir den einfachsten erfolgreichen Weg aufzeigen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.

Offline Praktiker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 198
Re: Moeller easy800 mit EASY204-DP an CPU3152DP via Profibus
« Antwort #1 am: November 23, 2010, 11:00:14 Vormittag »
Die Profibus-Abwicklung macht das 204-DP. Welche EASY davor sitzt (600,700,800) ist schnurz.
Von der EASY-Seite wird das ganze wie ein Erweiterungsmodul (die auch für alle erweiterbaren EASY´s gleich sind) angesprochen.

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Moeller easy800 mit EASY204-DP an CPU3152DP via Profibus
« Antwort #2 am: November 23, 2010, 20:17:06 Nachmittag »
Hallo Jackman80,

füge die Profibus GSD Datei ein. Der Profibus DP Teilnehmer ist ein modularer Slave. Füge anschließend je 3 Byte Input und 3 Byte Output hinzu. Füge weiterhin 16 Byte Input und 16 Byte Output hinzu.

Zunächst verhält sich das easy204-DP an der easy wie ein digitales Erweiterungsgerät. Aus der Sicht der easy hast du 16 Eingänge R1..R16 und 8 Ausgänge S1..S8. Diese erscheinen dann in der S7 in den jeweiligen 3 Byte Input und Output. Die 16 Byte Input und 16 Byte Output werden ebenfalls zyklisch ausgetauscht und liegen im oberen Merkerbereich, MD?? .. MD?? (siehe Handbuch).

Viele Grüße
Paul

Offline Jackman80

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: Moeller easy800 mit EASY204-DP an CPU3152DP via Profibus
« Antwort #3 am: November 24, 2010, 08:47:45 Vormittag »
Vielen Dank, die Inbetriebnahme ist nächste Woche. Ich habe jetzt doch die asynchrone Übertragung vorbereitet.
1.GSD installiert
2.Steuerbefehle eingefügt
3.und die FB`s 117 und 118 aus der Easy_DP lib benutzt

Bin mir nicht ganz sicher ob ich die 3 Eingangs-,Ausgangsbytes einfügen muss?

ich hoffe es funzt
« Letzte Änderung: November 24, 2010, 10:20:32 Vormittag von Jackman80 »