Hallo strobo,
die PT100 Eingänge der 411 sind direkt in -50 - 200 °C bzw. bin 0 - 1023 bit Hardewaremäßig vorgegeben, siehe dazu in der Hilfe nach dort ist das Konfigurieren der 411 beschrieben.
Solltest Du andere Werte brauchen mußt Du die 0 - 10V oder 0 - 20mA Eingänge benutzen, ich würde dazu PT1000 Fühler benutzen, entweder gleich mit integriertem Meßumformer oder PT1000 + extra Meßumformer je nach Einsatzumgebung und Budget.
Dann mußt Du aber noch das Eingangssignal skalieren ( Baustein LS ) und in entsprechende Merkerworte ablegen, Du findest hier im Forum viele Beispiele dazu.
Bezüglich wo was Programmieren kommts auf die Anwendung an, wenn Du mal näher beschreibst was Du vorhast wird dir hier sicherlich geholfen.
Gruß
TomiL