Hallo!
Ich habe ein folgendes Problem:
Ich habe 2 Bänder die im Automatikmodus(I3) über den Taster (I2) gestartet werden, Band1 sofort und Band2 nach Ablauf von 10s. Ausgeschaltet werden die über den Taster (I7) Band1 sofort und Band2 verzögert 10s.
Im Handbetrieb (I4) werden die Bänder unabhängig von einander gestartet über den Taster (I5)-Band1 und Band2 über den Taster (I6). Ausgeschaltet wird über die Taster (I2), erst Band1 nochmals getastet Band2.
Hand- Automatik habe ich mit den Sprüngen gemacht.
Soweit funktioniert auch alles, aber was ich nicht hinkriege ist folgendes:
Wenn die Bänder gestartet sind und im Fehlerfall bzw. mutwillig umgeschaltet wird, von Hand- auf 0 oder Automatik auf 0 muss es möglich sein die Bänder zu stoppen über einen Not-Aus (I1) (alle Bänder sofort) oder über den Aus (I2) jeweils passend zu den umgeschalteten Betriebsmodus.
Hardware: Easy 719 AC-RC oder 512 DC-RC
I1, I7 Öffner
I2, I3, I4, I5, I6 sind Schließer
Kann jemand mir vielleicht helfen ?
MfG
Andreas