Hallöchen!
Ich habe heute eine Schweißteilreinigungs-Anlage mit einer easy 619 AC-RC programmiert. Habe nach langem programmieren festgestellt, daß meine eigentlichen Merker nicht ausreichten. Daher habe ich die die sogenannten S-Ausgänge als Merker genutzt (kein Erweiterungsmodul angeschlossen!). Soweit so gut.
Einen S-Merker habe ich im Ablauf des Programms gesetzt, den Kontakt als eine Bedingung genutzt (schaltet ein Zeitglied ein!) und am Anfang des Programms wird er wieder rückgesetzt.
Wird das Programm jetzt einmal durchgefahren und die Anlage steht wieder in der Ausgangsposition, funktioniert das Ganze einwandfrei. (Der S-Merker wird auch wieder zurückgesetzt) Starte ich den Auto-Betrieb jetzt wieder, schließt sich der Kontakt des S-Merkers im Ablauf des Programms, an einer Stelle wo dieser Merker gar nicht gesetzt werden kann und auch gar nicht wird!!!
Habe es online mit dem Laptop verfolgt! Also zurückgesetzt wird er und in dem Moment wo sich der Kontakt des S-Merkers schließt, wird der S-Merker weder gesetzt noch zurückgesetzt!
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen schildern
Danke schonmal im voraus!
Gruß
Christian
P.S.: In diesem Programm sind alle Standart Merker und alle S-Merker benutzt! Es ist kein weiterer Merker mehr frei!