Autor Thema: EM4-101-DD1 mit easy-Modul ersetzen  (Gelesen 12420 mal)

Offline kelle

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 15
EM4-101-DD1 mit easy-Modul ersetzen
« am: Mai 22, 2012, 17:25:48 Nachmittag »
Hallo,

die von uns installierten Anlagen besitzen im Hauptsteuerschrank
eine PS4-200 Konfiguration.
Extern ist über 50Meter ein EM-Modul über Suconet angebunden.
Diese EM-Module müssen im Reparaturfall ersetzt werden -
von eaton abgekündigt.
Hat das schon mal einer realisiert. Wenn ja - Wie.
Danke.

Bernd

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re:EM4-101-DD1 mit easy-Modul ersetzen
« Antwort #1 am: Mai 22, 2012, 19:43:01 Nachmittag »
Hallo Bernd!

Die Verbindung von der PS4-200 zum EM4-101-DD1 ist SUCOnet K1!
( es ist ein mofifiziertes RS 485 Protokoll)
Das passt ja nun garnicht zur EASY!
EASY hat CAN und CANOPEN.

Lösungsvorschlag:
1.
Bitte noch ein altes Modul als Ersatz kaufen!
Als Beispiele habe ich mal ein Adresse eingefügt!
http://www.widmann-automation.net/Moeller-SPS-EM4-101-DD1-Dezentrale-Erweiterung
Die ca. 200€ sind gut angelegt.
Dadurch geht alles recht schnell und einfach im Fehlerfall.
Dil - Schaltereinstellungen vom kaputten Modul ablesen und beim neuen Modul einstellen.
Modul wechseln - fertig!

2.
Ersetzen der PS4-200 durch eine XC100 mit XI/OC Modulen
Ersetzen der EM4-101-DD1 durch ECE4E-221-6D4T1 mit EASY620-DC-TE
(entspricht in etwa dem Platzbedarf und Anschlußschema)
Leider geht das alles etwas ins Geld!

3. Umstellen von PS4-200 und EM4101-DD1 auf EASY800 mit Erweiterung
Dazu brauche ich aber mehr Informationen über den jetzigen Ausbaustand!
Einfach wieder melden!

mfg Uwe :D :D :D
« Letzte Änderung: Mai 22, 2012, 20:14:37 Nachmittag von Uwe Schröder »