Autor Thema: Redundanz mit zwei EASY 700 Geräten  (Gelesen 5769 mal)

Offline djp

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Redundanz mit zwei EASY 700 Geräten
« am: August 22, 2012, 09:18:24 Vormittag »
Hallo zusammen,
ich denke gerade darüber nach eine redundante Steuerung mit zwei EASY 719-AC-RC aufzubauen und wollte diesbezüglich mal nach Eurer Meinung / Erfahrung fragen.
Es geht mir einerseits darum, dass die Funktion der Anlage gewährleistet ist (theoretisch kein Problem, denn die Steuerungen können einfach parallel laufen) und andereseits darum, festzustellen, ob eine Steuerung ausgefallen ist.

Meine Gedanken gehen in Richtung eines zyklischen Lebenszeichens, dass von der einen Steuerung ausgegeben und von der anderen Steuerung eingelesen wird und sicherzustellen, dass die Steuerung funktionsfähig ist.

Wie denkt Ihr darüber?

Offline HORR

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 145
Re:Redundanz mit zwei EASY 700 Geräten
« Antwort #1 am: August 22, 2012, 20:01:41 Nachmittag »

Offline djp

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Re:Redundanz mit zwei EASY 700 Geräten
« Antwort #2 am: August 23, 2012, 09:41:46 Vormittag »
Hallo,
Danke für die Antwort.
Nachgedacht schon, doch ziemlich schnell wieder verworfen. Habe noch nicht mit der Safety-Variante gearbeitet - nur mal eine kurze Einführung auf einer Messe gehabt.

Habe jetzt aber im Handbuch den Hinweis auf den Diagnosekontakt gefunden. Doch wenn ich das richtig verstehe, ist dies nur ein "interner" Kontakt der im Alarmfall "1" meldet.
Was aber passiert bei Totalausfall der Easy?
Gut, man könnte mit dem ID sicherlich einen Ausgang schalten, doch das könnte ich doch auch mit einer normalen Easy zyklisch mit einem Timer (zum Testen, ob das Programm noch läuft), oder?
die externe Verdrahtung braucht nicht überwacht zu werden.

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re:Redundanz mit zwei EASY 700 Geräten
« Antwort #3 am: August 23, 2012, 13:17:16 Nachmittag »
Hallo djp.

Eine Lösung könnte sein:
- Steuerung 1 setzt über einen Blinktimer einen Ausgang (z.B. 1 s Ein, 1s Aus)
- Steuerung 2 liest über einen Eingang (z.B. I01) den Ausgang von Steuerung 1
- aus dem Eingang I01 werden zwei Merker generiert, einer für steigende Flanke, einer für fallende Flanke
- die beiden Merker setzen einen Timer (z.B. T1) mit z.B. Überwachungszeit 3s zurück
- wenn der Kontakt von T1 HIGH wird, liegt eine Störung vor

Die Zeiten müssen natürlich an Deine Bedingungen angepasst werden und sollten nicht zu kurz sein. Das blinkende Ausgangsrelais wird nicht ewig halten.

Gruß
Maikky

Offline djp

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Re:Redundanz mit zwei EASY 700 Geräten
« Antwort #4 am: August 27, 2012, 08:56:17 Vormittag »
Danke für Deine Antwort,
in diese Richtung hatte ich auch schon gedacht und so werde ich es jetzt auch realisieren.
Ein Lebenszeichen alle 5 sec. reicht aus. Bei einer Lebensdauer von 10 Mio. Schaltspielen sollte die Easy dann ca. 3 Jahre halten - das reicht für meine Anwendung  8)

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:Redundanz mit zwei EASY 700 Geräten
« Antwort #5 am: August 29, 2012, 15:48:24 Nachmittag »
Läuft das ding rund um die Uhr? Dann wärens nämlich nichtmal 2 Jahre....

Alle 5 Sekunden wären Pro Tag 17280 Schaltspiele, damit würde die Easy 578 Tage im Schnitt halten....

Erhöhe es lieber auf 10 sekunden dann ;)

Offline djp

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Re:Redundanz mit zwei EASY 700 Geräten
« Antwort #6 am: August 30, 2012, 15:31:47 Nachmittag »
Hallo Spellbreaker,
per Definition (Wikipedia  8)) ist ein Schaltspiel die Umschaltung: Aus - Ein - Aus.
Bei einer Umschaltung alle 5 s habe ich also alle 10 sec. ein Schaltspiel  --> 8640 SP/Tag

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:Redundanz mit zwei EASY 700 Geräten
« Antwort #7 am: August 31, 2012, 08:25:00 Vormittag »
Mh okay  8)