Guten Morgen,

ich steh grad etwas auf dem Schlauch: Undzwar realisiere ich gerade ein Projetkt mit 2x EASY822-DC-TCX. Dabei soll die zweite Easy "dumm" sein und lediglich die zusätzlichen ein/ausgänge zur Verfügung stellen.

Auf die Digitaleingänge und Ausgänge kann ich ja einfach per 2I01 bzw. 2Q01 zugreifen, soweit kein problem.

Wie mache ich das mit dem Analogausgang der zweiten Easy? Im Bausteinplan beispielsweise ist bei der Auswahl von Parametern das Feld "Teilnehmer" immer ausgegraut und nicht anwählbar.


mfg,

Nico

Offline ThomasD

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 238
  • Wissen ist Macht, nicht Wissen macht nichts
Re:EasyNET / Analogausgang
« Antwort #1 am: September 13, 2012, 09:45:34 Vormittag »
Hi
das geht nicht .
Analoge Wertw kannst du in einem Netztwerk nur per GT/PT transferieren.


Gruß
Thomas
Achtung:
Lesen gefährdet ihre Gesundheit.

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:EasyNET / Analogausgang
« Antwort #2 am: September 13, 2012, 09:48:34 Vormittag »
Mh okay, aber dann kann ich auf die eingänge nicht mehr direkt zugreifen von der master Easy aus oder? War das nicht so das nur eines geht?
« Letzte Änderung: September 13, 2012, 09:50:18 Vormittag von Spellbreaker »

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re:EasyNET / Analogausgang
« Antwort #3 am: September 13, 2012, 17:29:18 Nachmittag »
Hallo Spellbreaker.

Die Eingänge von NetID2 kannst Du nach wie vor direkt lesen oder mit SN/RN verarbeiten.

Die Q-Ausgänge kannst du nur mit SN/RN setzen.

Gruß
Maikky

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:EasyNET / Analogausgang
« Antwort #4 am: September 14, 2012, 08:13:13 Vormittag »
Danke, nun gehts :) Programm auf Easy 2 besteht nur aus 2 GT Befehlen, die Eingänge mach ich direkt im Programm von Easy 1.