Autor Thema: MFD Titan - Schieberegister  (Gelesen 3719 mal)

Offline Fred-IKP

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
MFD Titan - Schieberegister
« am: September 18, 2012, 15:57:36 Nachmittag »
Hallo Gemeinde,

ich habe ein Problem bei der Programmierung mit einem Schieberegister.
Mit I01 kann ich Vorwärts, mit I02 Rückwärts Schieben.

Problem:

Ich möchte das immer nur EINES der 6 Register / Merker Aktiv ist.

Hat jemand eine passende Idee ???

Vielen Dank, Fred

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re:MFD Titan - Schieberegister
« Antwort #1 am: September 18, 2012, 18:28:04 Nachmittag »
Hallo Fred.

Meinst Du so wie im angehängten Beispiel?


Gruß
Maikky

Offline Fred-IKP

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re:MFD Titan - Schieberegister
« Antwort #2 am: September 19, 2012, 10:16:14 Vormittag »
Hallo Maikky,

vielen Dank für die schnelle Antwort !
Genau das habe ich gesucht.

Beim Taster zum Rückwärtszählen habe ich noch
einen Öffner SR01Q1 hinzugefügt um auch da anzuhalten.
Weiterhin sorgt das Zeitrelais dafür das ich beim
Einschalten immer auf M01 lande und nicht erst den
Taster I01 drücken muss.

Ich bin sehr zufrieden damit  ;) ;) ;).

Vielen Dank nochmal,

Fred

PS.:
Modifikationen im Anhang.

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re:MFD Titan - Schieberegister
« Antwort #3 am: September 19, 2012, 13:56:03 Nachmittag »
Hallo Fred.

Wenn die Funktion so wie beschrieben sein soll, hätte ich noch eine kürzere Version.

Gruß
Maikky

Offline Fred-IKP

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re:MFD Titan - Schieberegister
« Antwort #4 am: September 20, 2012, 07:12:19 Vormittag »
Hallo Maikky,

in der Tat, die Lösung ist deutlich eleganter !
So baue ich das ein.
Den Merker so zu verwenden hatte ich mir noch gar nicht richtig Überlegt......

Richtig was gelernt heute !!!

Vielen  Dank,

Fred