Autor Thema: Problem bei Codesys Ein und Ausgänge zuweisen  (Gelesen 10963 mal)

Offline Fabian

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Problem bei Codesys Ein und Ausgänge zuweisen
« am: Januar 26, 2013, 01:51:01 Vormittag »
HILFE!! hab da mal ne Frage? wie ist das mit der Zuweisung der Ein und Ausgänge in Codesys habe in der configuration schon mein ec4e-221-6d4-R1+easy 406 DC ME eingefügt aber mit welchen befehlen in den variablen kann ich nun genau die digitalen und analogen Eingänge und ausgänge anwählen und wie ist der unterschied zu den digitalen????

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 788
  • Think easy!
    • mollgruppe
Re:Problem bei Codesys Ein und Ausgänge zuweisen
« Antwort #1 am: Januar 26, 2013, 17:23:06 Nachmittag »
Hallo Fabian,

wenn du, wie ich annehme nur das EC4E+406 am Panel hast, kopier mal folgenden Text  nach Ressourcen - Globale_Variablen, zwischen VAR und END_VAR.

(* Hardware *)
(*  Modul A1 EC4E-221 main  *)
   A1I1    AT%IX0.0:  BOOL;      (*  Eingang I1  *)
   A1I2    AT%IX0.1:  BOOL;      (*  Eingang I2   *)
   A1I3    AT%IX0.2:  BOOL;      (*  Eingang I3   *)
   A1I4    AT%IX0.3:  BOOL;      (*  Eingang I4   *)
   A1I5    AT%IX0.4:  BOOL;      (*  Eingang I5   *)
   A1I6    AT%IX0.5:  BOOL;      (*  Eingang I6   *)
   Status1 AT %IB6: BYTE;         (*  Statusbyte EC4E main  *)

   A1Q1    AT%QX0.0:BOOL;         (*  Ausgang Q1   *)
   A1Q2   AT%QX0.1:BOOL;         (*  Ausgang Q2   *)
   A1Q3    AT%QX0.2:BOOL;         (*  Ausgang Q3   *)
   A1Q4    AT%QX0.3:BOOL;         (*  Ausgang Q4   *)

(* Modul A1 EASY406 analog extention *)
   A1R1    AT%IX1.0: BOOL;      (* Eingang R1 *)
   A1IA1    AT%IW2:WORD;      (*  Analogeingang 1 Feuchte 0-10V  *)
   A1IA2    AT%IW4:WORD;      (*  Analogeingang 2 Temperatur PT100  *)
   Status1_1 AT%IB8: BYTE;      (* Statusbyte easy406-DC-ME *)

   A1S1    AT%QX1.0: BOOL;         (* Ausgang S1 *)
   A1S2    AT%QX1.1: BOOL;         (* Ausgang S2 *)
   A1QA1    AT%QW2:WORD;         (*  Analogausgang 1 *)

Der Name zB. A1I1 steht nun im Programm für die Hardwareadresse Inputbit IX0.0
Natürlich können die Namen auch anders lauten, ich habe sie nach den Bezeichnungen auf dem EC4E vergeben um den Zusammenhang zu verdeutlichen.
Fügst du nun im Programm einen Eingang ein, klickst du auf die "?" im Symbol dann F2 und du kannst einen Namen zB. aus der Global_var einfach zuweisen.

Unter Hardwareconfiguration - EC4E - Service Data Objekt - Analogue configuration word
muss der Wert 111 auf 131 geändert werden
=AI1 0-10V   für der Feuchtefühler
=AI2 PT100  für den Temperatursensor

Gruß Thomas
« Letzte Änderung: Januar 28, 2013, 21:55:48 Nachmittag von radar17892 »
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline Fabian

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Re:Problem bei Codesys Ein und Ausgänge zuweisen
« Antwort #2 am: Februar 04, 2013, 17:20:49 Nachmittag »
Thomas ich danke dir wieder mal der Retter in der Not
Vielen Dank

Offline Fabian

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Re:Problem bei Codesys Ein und Ausgänge zuweisen
« Antwort #3 am: Februar 04, 2013, 17:57:17 Nachmittag »
Muss man da sonst noch was beachten ? beim rüberspielen des Programms zeigt er mir nun den Fehler Parameter der Hardwarekonfig überprüfen ? hab das alles soweit eingestellt gelassen wie es war bis auf die 131 die ich geändert habe

Offline Fabian

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Re:Problem bei Codesys Ein und Ausgänge zuweisen
« Antwort #4 am: Februar 05, 2013, 18:35:58 Nachmittag »
Und nochmal Hallo  ;)
da fällt mir mal so ein
brauch ich eigentlich in dieser konstellation einen Bus anfangs und abschlusswiderstand?

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re:Problem bei Codesys Ein und Ausgänge zuweisen
« Antwort #5 am: Februar 05, 2013, 22:56:52 Nachmittag »
Hallo Fabian!

CAN-Topologie:
 
CAN ist ein 2-Draht-Bussystem, an dem alle Teilnehmer parallel (d.h. mit kurzen Stichleitungen) angeschlossen werden.  Der Bus muss an jedem Ende mit einem Abschlusswiderstand von 120 Ohm abgeschlossen werden, um Reflexionen zu vermeiden. Dies ist auch bei sehr kurzen Leitungslängen erforderlich!
 
mfg Uwe