Hallo Easy-Gemeinde,
ich habe da ein Problem mit Temeraturanzeigewerten.
Kurz zur vorhandenen Hardware: Easy 821 DC-TC, Easy 411 DC-ME, Easy 821 DC-TCX, Paneel XV152.
Es sollen 2 Temperaturen angezeigt werden, Temp. Vorlauf und Temp. Rücklauf, Fühler sind PT100,
dafür habe ich die beiden PT100 Eingänge als 2-Leiterbeschaltung am 411 DC-ME genutzt. Angezeigt werden die Temperaturen am XV 152-Panel. Nach dem Netzeinschalten ist alles prima, die Temperaturen werden normal angezeigt, d.h. Vorlauf ist kälter als Rücklauf. Nach dem Start der Maschine beginnen eigenartigerweise beide Temperaturen seltsame Werte anzuzeigen, mal ist der Vorlauf kälter als der Rücklauf, mal wärmer als der Rücklauf. Stoppe ich alles wieder, ist alles wieder bestens.
Die anderen Analogeingänge am 411 DC-ME sind ebenfalls beschaltet, dabei werden die Signale auf 0..10V umgesetzt. Da ist alles prima.
Habe die Fühlerleitungen auch schon komplett separat verlegt, um Störeinflüsse durch FU`s zu vermeiden, kein Erfolg
Habe mir im Handbuch auch mal die Merkerstruktur angesehen, es gibt keine Überschneidungen, da ich peinlichst genau darauf geachtet habe, nur MB,MW im oberen Bereich zu benutzen.
Vielleicht hat einer von Euch eine Idee, ich bin am Ende mit meinem Latain.