Autor Thema: Windsensor mit 512 DA RC möglich?  (Gelesen 2962 mal)

Offline moeeasoft

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Windsensor mit 512 DA RC möglich?
« am: April 30, 2014, 13:04:39 Nachmittag »
Hallo.

Ist es möglich einen Windsensor mit Reed-Kontakt mit einer DA RC 512 zu programmieren für eine Raffsteuerung?
Fand nur die 800er beschrieben.

Ich weis, ich muss eine Messzeit festlegen. Jedoch mit welchen Baustein?
Gezählt wird mit C13 (schneller Zähler) mit Eingang I1. Ist das richtig?
Und mit welchem Baustein wird der Wert gespeichert und auf 0 gesetzt?

Bin für jede Hilfe dankbar.

Gruß

ernst

« Letzte Änderung: April 30, 2014, 13:17:15 Nachmittag von moeeasoft »

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:Windsensor mit 512 DA RC möglich?
« Antwort #1 am: April 30, 2014, 14:23:23 Nachmittag »
Gespeichert wird der Wert nicht. Rücksetzen geht über --RC13 . Wenn du den Wert speichern und weiterverarbeiten willst, kommst du um eine Easy aus der 7er Reihe nicht drumherum. Das einzige was du machen kannst ist über den A Baustein einen Wert einzutragen ab dem was passieren soll. Dieser ist aber nur über die Parameter einstellbar, und nicht z.B. über eine Textmaske.

Gruß,

Spellbreaker

Offline moeeasoft

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re:Windsensor mit 512 DA RC möglich?
« Antwort #2 am: Mai 02, 2014, 08:23:09 Vormittag »
@Spellbreaker

Danke für deine rasche Antwort.

Wie schaffe ich es, das ich bei über zehn Umdrehungen des Windrades in einer gewissen Zeit eine Schaltung bewirke.
Bei weniger Umdrehungen soll nichts passieren?

Gruß

ernst.
« Letzte Änderung: Mai 09, 2014, 08:36:20 Vormittag von moeeasoft »