Autor Thema: Problem mit Folgeschaltung!  (Gelesen 11944 mal)

Offline madworld76

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 56
Problem mit Folgeschaltung!
« am: Mai 20, 2014, 10:34:54 Vormittag »
Hallo, es geht um Folgendes:

Ich möchte über einen  Taster 2 Ausgänge nacheinander einschalten und über einen 2.Taster genau in umgekehrter Reihenfolge nacheinander wieder ausschalten.
Tu mir ehrlich gesagt etwas schwer damit  ???

Eingänge:

I1 - Sicherheitskette
I2 - Taster "EIN"
I3 - Taster "AUS"

Ausgänge:

Q1 - Ausgang 1
Q2 - Ausgang 2

Programmablauf:

-Sicherheitskette ok
-Taster I2 1x betätigen ----------------------------------------- Q1 schaltet

- Taster I2 noch 1x betätigen ---------------------------------- Q2 schaltet

Beide Ausgänge aktiv!

-Taster I3 1x betätigen ----------------------------------------- Q2 fällt ab!

-Taster I3 noch 1x betätigen ---------------------------------- Q1 fällt ab!

Beide Ausgänge inaktiv!


Hatte es mit Zählern probiert, allerdings trat dann das Problem auf dass ich mehrmals I3 betätigen musste wenn I2 mehr als 2x betätigt wurde.

Der Ausgang Q1 soll immer als erstes eingeschaltet und als letztes ausgeschaltet werden!

Werd mal einen letzten Versuch hochladen und nach der Mittagspause wieder vorbeischauen  ::)

Gruss, Michl.



Unvorsichtige Elektriker werden schnell
zu leitenden Angestellten!

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:Problem mit Folgeschaltung!
« Antwort #1 am: Mai 20, 2014, 10:57:43 Vormittag »
Anbei mal ein Beispiel:
I02----------PFM01  (Positive Flanke Merker 01, wegen Taster Festhalten und so )

M01----------SQ01

M01---Q01----SQ02

I03----------PFM03 (Positive Flanke Merker 03
      ___
M03---Q02----RQ01 ( Q02 als Öffner )

M03---Q02----RQ02

Gruß,

Spellbreaker
« Letzte Änderung: Mai 20, 2014, 14:34:58 Nachmittag von Spellbreaker »

Offline madworld76

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 56
Re:Problem mit Folgeschaltung!
« Antwort #2 am: Mai 22, 2014, 08:52:26 Vormittag »
Hallo, hab leider erst jetzt wieder die Möglichkeit reinzuschauen!
Das sieht vielversprechend aus...
werd ich sofort ausprobieren  ;D

Vielen Dank für deine Hilfe...

Gruss Michl.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell
zu leitenden Angestellten!

Offline madworld76

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 56
Re:Problem mit Folgeschaltung!
« Antwort #3 am: Mai 22, 2014, 14:24:34 Nachmittag »
Tiptop!

Danke nochmal für die Unterstützung  :D

...the program runs flawlessly



Grüsse aus dem Saarland,

Michl.