Autor Thema: Eingang I1 - I5 Auswerten  (Gelesen 4016 mal)

Omme

  • Gast
Eingang I1 - I5 Auswerten
« am: Juli 14, 2004, 16:06:23 Nachmittag »
Hallo

ich habe folgendes Problem. Bei einer Ventilatorsteuerung soll je nach zugeschalteten Eingängen (I1-I5) verschiedene Stufen des Ventilators angesteuert werden.

ein oder zwei Eingänge aktiv = Q1 (Stufe 1) ein

drei oder vier Eingänge aktiv = Q2 (Stufe 2) ein

fünf Eingänge aktiv = Q3 (Stufe 3) ein

Natürlich kann ich das Problem lösen, indem ich jede mögliche Eingangsmaske mit Merker erfasse und die Ausgänge danach setze.

Aber es muss doch bestimmt eine andere Möglichkeit geben, diese Rechnerisch zu vergleichen und die zugehörigen Ausgänge dann zu schalten.

Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank

Easy-Newbie
Tom

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Eingang I1 - I5 Auswerten
« Antwort #1 am: Juli 14, 2004, 17:23:56 Nachmittag »
Hallo Tom!

Natürlich helfen wir Ihnen.
Vielleicht geht es mit dem
Vergleicherbaustein A.

Ich schreib mal ein kleines Beispiel
und setz es dann ins Forum.

mfG. Uwe Schröder :) :) :)

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Eingang I1 - I5 Auswerten
« Antwort #2 am: Juli 14, 2004, 18:21:11 Nachmittag »
Hallo Tom!

Anbei das Programm!

Ist nicht ganz so schön geworden, :-\
wie ich wollte,
aber es funktioniert!


mfG. Uwe Schröder :) :) :)

Omme

  • Gast
Re: Eingang I1 - I5 Auswerten
« Antwort #3 am: Juli 15, 2004, 08:24:57 Vormittag »
Hallo Uwe

besten Dank für die Rasche Antwort!  :)
werde mir dein Vorschlag mal zu Gemüte führen...

Gruss
Tom

Offline Ralle

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 57
  • Alles wird gut!
Re: Eingang I1 - I5 Auswerten
« Antwort #4 am: Juli 15, 2004, 09:59:01 Vormittag »
Hallo Tom,
ich habe auch mal einen Versuch gestartet. Ist ja immer gut wenn
man eine Alternative hat ;D.
Gruß
Ralf

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Eingang I1 - I5 Auswerten
« Antwort #5 am: Juli 15, 2004, 14:00:11 Nachmittag »
Hallo Uwe,

dein Beispiel, ist eine einfache schöne Lösung. :-X

Danke

Habe wieder etwas dazu gelernt.
Für andere Aufgaben kann das Beispiel gut  verwenden.

Ich hatte eine Lösung mit Zählern. War alles OK, bis zum Test von Start , Stop, Spannungsausfall .. ???

mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Juli 15, 2004, 14:03:36 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Eingang I1 - I5 Auswerten
« Antwort #6 am: Juli 15, 2004, 20:27:56 Nachmittag »
Hallo Juergen!

Freue mich das noch andere Forummitglieder
Interesse zeigen. ;D

Leider stehen die Bit - Merker M1 bis M40
nun für andere Sachen nicht mehr zur Verfügung!
Genauso die Bit- Merker des Merkerwort MW10!
Bitte beachten  :o

Man kann aber alles etwas höher im Merkerbereich
legen, dann hat man unter wieder Platz.

Wichtig war mir auch die Verständlichkeit!

mfG. Uwe Schröder :) :) :)