Bitte den verwendeten EASY-Typ mitteilen!
Bei der EASY-800 und MFD kann dies mit einer Programmzeile realisiert werden.
Es wird der Analogwertvergleicher(A) verwendet.
Mit oberen Wert => für die 8 Volt(Wert=818) und für die Hysteresis werden die 6 Volt(Wert=614) eingestellt.
Bei EASY-400/600 werden 2 Programmzeilen mit jeweils einem Analogwertvergleicher benötigt.
Einer mit oberer Wert 8,0 Volt und einer mit unterer Wert 2,0Volt.
Der erste(=>8V) steuert Q mit der SET Funktion an.
Der zweite(=<2V) steuert Q mit der Reset Funktion an.
Gruß,
Julian