Autor Thema: Zählrelais  (Gelesen 6872 mal)

Offline rufin

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
  • Lieber automatisch als problematisch.
Zählrelais
« am: August 18, 2016, 07:28:23 Vormittag »
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage bezüglich Zählrelais.
Wie schnell können sie zählen?
Eine Lösung habe ich nicht, aber ich bewundere das Problem.

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 788
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Zählrelais
« Antwort #1 am: August 18, 2016, 17:53:45 Nachmittag »
Hallo ,
ein Zähler benötigt für die Erkennung einer Zählflanke 0->1 mindestens zwei Zyklen.
Also ist die max Frequenz= 1/ 2*Zykluszeit Sekunden.

Gruß Thomas
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline rufin

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
  • Lieber automatisch als problematisch.
Antw:Zählrelais
« Antwort #2 am: August 18, 2016, 19:26:14 Nachmittag »
Hallo Thomas,

danke für die schnelle Antwort.

Wie viele Impulse sind es pro Sekunde?
Oder soll ich liebe einen Hochgeschwindigkeitszähler einsetzen?
Eine Lösung habe ich nicht, aber ich bewundere das Problem.

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 788
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Zählrelais
« Antwort #3 am: August 18, 2016, 21:09:26 Nachmittag »
Hallo rufin,
ich kann dir nicht sagen wie hoch die Zykluszeit einer mir unbekannten Steuerung mit unbekannter Programmgröße ist.
Das must du schon selbst.
Aber hier mal eine Beispielrechnung:
Zykluszeit=20ms
1 / 2* 0,020s = 25Hz max Zählfrequenz

Jetzt verstanden??

Gruß Thomas
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline rufin

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
  • Lieber automatisch als problematisch.
Antw:Zählrelais
« Antwort #4 am: August 20, 2016, 19:22:11 Nachmittag »
Gruß Thomas

Hallo Thomas,
ich habe vor die EASY822-DC-TC zu verwenden, weil sie die meiste Funktionen hat.

Gruß Rufin
Eine Lösung habe ich nicht, aber ich bewundere das Problem.

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 788
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Zählrelais
« Antwort #5 am: August 21, 2016, 13:31:36 Nachmittag »
Hallo Rufin,
ich glaube eine leere 800er hat eine Zykluszeit von 1ms. Jetzt kommt es natürlich auf die Größe des Schaltplans und die verwendeten Bausteine an. Regler usw brauchen viel Rechenzeit.
In der Beschreibung/Hilfe wird immer nur der Speicherverbrauch der Bausteine angegeben nicht aber die Rechenzeit.
Sollte ein normaler Zähler nicht ausreichen, kannst du immer noch einen schnellen Zähler verwenden.

Ich häng dir mal ein kleines Testprogramm zur Ermittlung der Zykluszeit an. Kopiere einfach eine der Versionen in dein Programm und lass es auf der easy laufen.
Lass dich nicht von der Zykluszeit in der Simulation täuschen, selbst auf schnellen PC`s liegt man hier bei ~30ms!

Gruß Thomas
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline rufin

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
  • Lieber automatisch als problematisch.
Antw:Zählrelais
« Antwort #6 am: August 21, 2016, 15:42:45 Nachmittag »
Hallo Thomas,

danke für deine Mühen.
Sobald ich die Steuerung habe werde ich es testen.

Danke noch mal und einen schönen Sonntag.
Rufin
Eine Lösung habe ich nicht, aber ich bewundere das Problem.