Hallo AndiH,
bitte noch mal zum Verständnis die Geräteauswahl mit I/O Anzahl prüfen!
2 EASY820-DC-RC mit jeweiligen Erweiterungsmodulen EASY820-DC-RCx zu verwenden. Damit hätte ich 32 digitale Eingänge sowie 16 Analoge
Die aufgeführten Typen sind alle CPU's, mit je 12DI(8DI/4AI) + 6DO => 32DI, 16AI, 24DO ist so OK.
Eine echte "Erweiterung" ist zB 620-DC-TE (das letzte E=Erweiterung). Je CPU kann
eine Erweiterung angesteckt werden.
Die CPU's werden dann mit einem Netzwerkkabel über Easynet (
kein Ethernet sondern CAN) in Linienstrucktur verbunden.
Bitte bei der Programmierung beachten, das Analogwerte nicht einfach direkt über das Netz ausgetauscht werden.
Gruß Thomas