Hallo jürgen,
bei mir geht deine Version nicht.
Auch ist das mit 2 Zentral Tasten I7 und I8 ist unübersichtlich. Da kann im Plan einiges gelöscht werden.
Mit dem 3 mal tatsen ist auch mit dem anpassen der Vergleicher in Frankys Version möglich. Alles was 2 oder mehr Impulse hat einschalten.
Also kein Vergleich auf = ....
Ich verstehe deine Lösung nicht.Kann auch den Fehler nicht finden.
Wozu hast du die ganzen Verriegelungen und Timer .... in die Vor Ort-Taster eingebaut?
Es reicht die Merker 1 und 3 einmal mit Ein und Aus anzusteuern. Bzw. parallel dazu mit Merker 11 und 12 die Ausgänge
Edit
habe den Fehler gefunden ein Vergleicher hatte den falschen Zähler ...
Habe das Programm zur Fehlersuche aufgeräumt und unnötiges Gelöscht sowie etwas angepasst. Die Auswertung der Tasten Drücke habe ich von Jürgen_j übernommen.
Mir ist immer noch nicht klar was diese zentral Auswertung besser kann als die Lösung von Franky