Downloadcenter EATON
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
.
Hast du deine
Aktivierungs E-Mail
übersehen?
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Highlights:
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Impressum
Datenschutzerklärung
Nutzungsbedingungen
easy-forum
»
Deutsch - Hardware
»
easyE4
»
Direktes schalten von Leistungsschützen mit der SPS / Schutzbeschaltung.
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
]
Nach unten
Autor
Thema: Direktes schalten von Leistungsschützen mit der SPS / Schutzbeschaltung. (Gelesen 4321 mal)
Juergen
easy god
Beiträge: 1955
Jürgen
Direktes schalten von Leistungsschützen mit der SPS / Schutzbeschaltung.
«
am:
Juli 11, 2019, 11:17:45 Vormittag »
Hallo zusammen,
habe eine alten Beitrag zum Thema gefunden
http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf
Auf der Eaton Seite werden die DILM immer noch als neu beworben.
http://www.eaton.de/EatonDE/ProdukteundLoesungen/Electrical/ProdukteDienstleistungen/AutomatisierenSteuern/MotorenschaltenSchuetzenAntreiben/Leistungsschuetze/Leistungssch%C3%BCtze3poligDILM/index.htm#tabs-1
Hat sich da nochmal was geändert?
Habt ihr weitere Infos zum Thema
Gespeichert
Mit freundlichem Gruß Juergen
Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.
ernst123
Jr. Member
Beiträge: 86
Antw:Direktes schalten von Leistungsschützen mit der SPS / Schutzbeschaltung.
«
Antwort #1 am:
Juli 11, 2019, 18:37:34 Nachmittag »
Die lassen sich das aber schon ordentlich bezahlen - aber Kaufmännisch gesehen wäre das nach 30 Jahren voll wieder amortisiert
Übrigens ich finde nirgends (bezahlbare) bistabile Schütze ?
Gespeichert
Juergen
easy god
Beiträge: 1955
Jürgen
Antw:Direktes schalten von Leistungsschützen mit der SPS / Schutzbeschaltung.
«
Antwort #2 am:
Juli 11, 2019, 18:59:46 Nachmittag »
Halo ernst,
ich hatte nur auf die schnelle die 3KW Schütze verglichen, da waren es nur einige Euro unterschied zu den 230 V
Gespeichert
Mit freundlichem Gruß Juergen
Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.
ernst123
Jr. Member
Beiträge: 86
Antw:Direktes schalten von Leistungsschützen mit der SPS / Schutzbeschaltung.
«
Antwort #3 am:
Juli 11, 2019, 19:21:27 Nachmittag »
für einen 24V 7,5kW Schütz 64,20 ist es schon viel
denke es muss extra dabeistehen ob es eine elektronische Ansteuerung hat ? es gibt schon billigere, da steht aber nichts davon dabei ??
Gespeichert
Juergen
easy god
Beiträge: 1955
Jürgen
Antw:Direktes schalten von Leistungsschützen mit der SPS / Schutzbeschaltung.
«
Antwort #4 am:
Juli 11, 2019, 19:32:50 Nachmittag »
Hallo Ernst,
das ist schon ein unterschied. Die 3KW waren so um 20 Euro
Gespeichert
Mit freundlichem Gruß Juergen
Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.
ernst123
Jr. Member
Beiträge: 86
Antw:Direktes schalten von Leistungsschützen mit der SPS / Schutzbeschaltung.
«
Antwort #5 am:
Juli 11, 2019, 20:12:33 Nachmittag »
bei den 20€ Typen steht nichts von elektronisch angesteuerten Antrieb dabei - ich gehe davon aus das es die sicher nicht haben
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
]
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
easy-forum
»
Deutsch - Hardware
»
easyE4
»
Direktes schalten von Leistungsschützen mit der SPS / Schutzbeschaltung.