Autor Thema: viele analoge eingänge  (Gelesen 7056 mal)

Offline Aubi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
viele analoge eingänge
« am: Oktober 05, 2004, 17:26:15 Nachmittag »
Hallo, ich habe vor eine steuerung mit 20 Analogen Eingängen zu bauen. Gibts da auch eine andere Alternative als 5 Easy 800er im Netzwerk zu verbinden?

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: viele analoge eingänge
« Antwort #1 am: Oktober 05, 2004, 17:49:10 Nachmittag »
Hallo Aubi,
von der Firma Rinck-electronic www.rinck-electronic.de erhälst du sogenannte Analogmultiplexer (ca. 70 €). Damit kannst du bis zu
16 analoge Eingänge multiplexen und über einen analogen Eingang
einlesen. Du brauchst hierzu allerdings digitale Ausgänge zum ansteuern des Multiplexers.
- bei 16 Analogeingängen - 5 digitale Ausgänge
- bei   8 Analogeingängen - 4 digitale Ausgänge
- bei   4 Analogeingängen - 3 digitale Ausgänge
Die Refreshrate ist allerdings abhängig von der Zykluszeit des EASY.
Ich habe mal ein Programm zur Ansteuerung von 16 analogen Ausgängen entwickelt und kam damit auf eine Refreshrate von ca. 1 Hz. Ich denke in den meisten Fällen reicht dies aber.

http://easy-forum.net/index.php?topic=590.0

Gruß Paul  :) :D

Offline Aubi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: viele analoge eingänge
« Antwort #2 am: Oktober 05, 2004, 18:24:30 Nachmittag »
gibts dafür auch einen ca. Preis?
ich muss bei der anlage 20 temperaturen überwachen und deshalb brauche ich die 20 analogen eingänge, ich will die eingänge mit einem pt 100 überwachen. Gibts so einen Multiplexer direkt mit messumformer?

Offline Aubi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: viele analoge eingänge
« Antwort #3 am: Oktober 05, 2004, 18:34:42 Nachmittag »
Ach was ich noch vergessen habe zu sagen ist das ich genau so viel ausgänge wie analoge eingänge brauche. Am besten auch Relais Ausgänge, damit werden Magnetventil gesteuert.

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: viele analoge eingänge
« Antwort #4 am: Oktober 06, 2004, 18:38:21 Nachmittag »
Hallo,
der Eingangs-Mux kostet exakt 62,35 €. Um auf 20 Ausgänge zu kommen brauchst du 2x EASY819-DC-RC (-RCX) + zwei Erweiterungsgeräte EASY618-DC-RE. Macht zusammen 24 Ausgänge.
Die Geräte müssen dann noch vernetzt werden, 1x EASY-NT-30 +
2x EASY-NT-R.

 :) ;) :D ;D

Gruß Paul

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: viele analoge eingänge
« Antwort #5 am: Oktober 06, 2004, 18:42:57 Nachmittag »
Hallo,
habe vergessen, dass es den Mux nur für 0-10V oder 0-20mA gibt.
Zur Umsetzung PT100 nach 0-10V brauchst du Konverter. Ebenfalls günstig bei Rinck Electronic. 1-fach 36 €, 4-fach 125 €.

Gruß Paul

Offline a-auer

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 1
Re: viele analoge eingänge
« Antwort #6 am: November 02, 2004, 23:33:33 Nachmittag »
Bei gleichen Fühlern könnte man den Umformer auch zwischen MUX und Eingang schalten. Da nur 1 Eingang verwendet wird, braucht man nur 1 Umformer. Das spart Geld, Zeit, Platz!!! ;)