Autor Thema: Easy E4 Analogwerte MB setzen in Textanzeige  (Gelesen 1911 mal)

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Easy E4 Analogwerte MB setzen in Textanzeige
« am: Juni 05, 2021, 02:49:00 Vormittag »
Es ist möglich mit mehreren Datenbausteinen ein Merker Byte einem Wert zuzuordnen. 

Dabei wird eine Flanke verwendet. Analog zum S und R Befehl in der Digitaltechnik.
Hier sind mehrere Zuweisungen  möglich. Nur nicht als = Schütz.
Anders bei Wörtern , wenn ein Wert Dauerhaft ohne Flanke übergeben wird.
Mit der Werteingabe in der Anzeige auf dem Display funktioniert das.
Auch, in Kombination mit Datenbausteinen gleichzeitig im Programm.

Nur 2 gleiche Werteingaben in der gleichen Maske gehen nicht.
Obwohl, es eigentlich gehen sollte. Da hier Setz befehle verwendet werden. Sinnvoll natürlich nicht.
Verteilt auf 2 Anzeigen geht es wieder.
« Letzte Änderung: Juni 05, 2021, 02:54:01 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.