Autor Thema: Wago MID Energiezähler über Modbus Auslesen  (Gelesen 5700 mal)

Offline miauler

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Wago MID Energiezähler über Modbus Auslesen
« am: April 24, 2022, 11:33:14 Vormittag »
Hi Beim auslesen der Register addressen vom Wago Zähler bekomme ich die Fehlermeldungen Code 34 und 70. Hat jemand eine ahnung was ich falsch mache. Unter HMI Droid funktioniert es.mfg Johannes

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 788
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Wago MID Energiezähler über Modbus Auslesen
« Antwort #1 am: April 25, 2022, 13:49:49 Nachmittag »
Errorcode 34 und70 sind mir nicht bekannt. mit welchem FC fragst du die Daten ab? Mit FC23 hab ich immer wieder Probleme...

Gruß Thomas
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline miauler

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Antw:Wago MID Energiezähler über Modbus Auslesen
« Antwort #2 am: April 29, 2022, 05:01:58 Vormittag »
HI Ich verwende "Read Holding Registers (FC=03)" .Modbus funktioniert , bekomme aber auf den Analogeingänge der Easy keine Werte angezeigt. LG Johannes

Offline Philipp1987

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Beiträge: 8
Antw:Wago MID Energiezähler über Modbus Auslesen
« Antwort #3 am: Mai 03, 2022, 11:38:51 Vormittag »
Hallo miauler,

sind die richtigen Register mit dem richtigen Offset genutzt? Vielleicht mal das Register mit „-1“ oder „+1" probieren.
Es könnte auch sein das mit der Datenlänge etwas nicht in Ordnung und das Telegram ist zu lang ist.  Ich würde beides einmal prüfen.

Gruß
Philipp