Autor Thema: Zentral Befehl mittels Impuls  (Gelesen 3467 mal)

Offline Derb

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Zentral Befehl mittels Impuls
« am: November 28, 2004, 18:18:55 Nachmittag »
Servus

Habe folgendes Problem

Ein Kunde möchte 3 Strahler einzeln von 3 Stellen aus geschaltet haben...
Die ANsteuerung erfolgt über Tastimpulse (Ausgang Q 1 bis Q3 sind Stromstoßschalter)...  bis hier auch kein Problem...

Als Zusätzliches Schmankerl will der Kunde jedoch Zentral über Impuls (Taster) alle 3 Strahler Aus und Ein Schalten.

Die Problematik liegt jedoch darin, das wenn zB. Strahler 1 schon AN ist und der Zentralbefehl erfolgt Strahler 2 und 3 An und Strahler 1 AUS geht.


Habe übrigens eine Easy 412 AC RC...


Die Lösung mittels Serien Taser für den Zentralbefehl (Einer für Zentral Ein und Einer für Zentral Aus) kommt nicht in Frage da zu wenig schaltdrähte vorhanden sind.


Komme absolut nicht weiter und bin für jeden Tipp Dankbar.



MfG 



Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Zentral Befehl mittels Impuls
« Antwort #1 am: November 28, 2004, 20:25:15 Nachmittag »
Hallo!

Hab mal ein kleines Programm angehängt!
Die ersten drei Zeilen sind klar. ;D
Dann fragen wir alle Taster ab,
ob einer von ihnen länger als
Drei Sekunden gedrückt ist!
Ist das der Fall werden alle Merker
auf Eins gesetzt. :o
Die Merker können natürlich auch
Ausgänge sein!
Ich hoffe damit können Sie was
anfangen.

Noch Fragen, einfach wieder melden!

mfG. Uwe Schröder :) :) :)

Offline Derb

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Zentral Befehl mittels Impuls
« Antwort #2 am: November 28, 2004, 22:22:10 Nachmittag »
Servus

Wirklich schöne Lösung... Leider passt sie nicht zum Problem.

Wahrscheinlich habe ich die Problematik wohl etwas falsch beschrieben.



Der Kunde hat zwei große Hallen... in diesen Hallen befinden sich mehrere Taster von denen die Lampen je einzeln geschaltet werden können.(ohne Zentral Befehl) Lampe 1 zB. von 3 Stellen aus, Lampe 2 von 5 Stellen usw.



Der Taster für den Zentral Befehl aller Lampen befindet sich im Hause des Kunden. Leider steht uns für den Zentral AN/AUS Befehl aller Lampen nur eine Steuerader zur verfügung.



MfG und vielen Danke für ihre Mühe

Offline julian

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 184
  • I love easy-Forum.net
Re: Zentral Befehl mittels Impuls
« Antwort #3 am: November 29, 2004, 08:20:17 Vormittag »
Habe mal ein kleines Programm(Easy-Soft5.Xpro) und 2 screen shots angehängt,damit es auch mit jeder anderen Version erstellt werden kann.
Der Zentraltaster nutzt die Set/Reset-Funktion.
Vorrangstellung ist hier alles aus,Taster kürzer als 2Sek. gedrückt.
Wird er länger als 2 Sek.gedrückt schalten alle Lampen ein.
Funktion kann natürlich umgekehrt werden.
Gruß,
Julian