Hallo zusammen,
ich schließe mich Thomas an (radar...).
Im Grunde ist es so, dass ein PT1000 physikalisch immer den mehr oder weniger gleichen Bereich hat, in dem er Werte bringt. Die von den Herstellern definierten Arbeitsbereiche sind vor allem von der Bauform, der Verklebung, des Hülsenmaterials und vor allem des Kabels abhängig.
Ein "normales" PVC-Kabel darf nun mal nicht so heiß werden, wie z.B ein Silikonkabel.
Ich habe PT1000 die laut Angaben von -50° bis +105° betrieben werden dürfen - einfach, weil das Kabel nicht mehr kann/darf...
Aber wenn ich anstelle dieser meine PT1000 mit z.B. Glasfaserleitung anschließen (der bis >300°) darf, dann bringt der exakt identische Werte.
Mit dem Bereich, den ich im Wandler wähle bringe ich doch lediglich den Fokus auf den für mich relevanten Abschnitt, der gemessen werden kann. Warum sollte ich z.B. bei meinem Warmwasserbehälter den Bereich unter 0°C berücksichtigen oder über 100°C - nur weil der Fühler es kann...
Da nutze ich doch die 4096 Abstufungen lieber für genauere Daten in dem für mich interessanten Bereich