Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem:
EASY 822 mit 1er Firmware. Nun möchte ich gerne ein Abfallverzögertes Relais haben. Kann man dieses mit irgendwelchen Bausteinen nachbauen?
Danke schon mal.
Gruß
Markus
Gespeichert
Tuete
Full Member
Beiträge: 108
I love easy-Forum.net
Re: Zeitrelais bei 800er Firmware unter 3
«
Antwort #1 am:
Dezember 12, 2004, 13:10:37 Nachmittag »
den musst du nicht nachbauen, den hat die easy800 bereits on board.Beim Zeitbaustein einfach Betriebsart "Rückfallverzögert" einstellen.
Gespeichert
Markus Klauke
Jr. Member
Beiträge: 25
I love easy-Forum.net
Re: Zeitrelais bei 800er Firmware unter 3
«
Antwort #2 am:
Dezember 12, 2004, 13:24:08 Nachmittag »
Das stimmt nur teilweise. Meine Easy hat die Firmware 1. Und in der Online Hilfe steht, das das nur ab Version 3 zu benutzen ist.
Was stimmt denn nun?
Gruß
Markus
Gespeichert
Tuete
Full Member
Beiträge: 108
I love easy-Forum.net
Re: Zeitrelais bei 800er Firmware unter 3
«
Antwort #3 am:
Dezember 12, 2004, 14:48:40 Nachmittag »
dort ist die Rückfallverzögerung mit Retriggerung gemeint. Die einfache Rückfallverzögerung gibt es schon seit der ersten easy400... glaube ich
.
viel spaß mit easy
Gespeichert
Markus Klauke
Jr. Member
Beiträge: 25
I love easy-Forum.net
Re: Zeitrelais bei 800er Firmware unter 3
«
Antwort #4 am:
Dezember 12, 2004, 15:48:59 Nachmittag »
Hallo,
danke für den Hinweis. Aber was bitte ist Retriggerung?
Gruß
Markus
Gespeichert
Tuete
Full Member
Beiträge: 108
I love easy-Forum.net
Re: Zeitrelais bei 800er Firmware unter 3
«
Antwort #5 am:
Dezember 12, 2004, 16:46:58 Nachmittag »
bei der Retriggerung läuft die Zeit erneut von vorne ab bevor der Baustein seine eingestellte Zeit erreicht hat! Am besten kannst Du das Verhalten in der Simulation beobachten.