Autor Thema: EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus  (Gelesen 2269 mal)

Offline Henning

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
« am: März 14, 2023, 12:58:35 Nachmittag »
Hallo zusammen,

unser EASY-E4-DC-12TC1 ging heute Nacht vom RUN in den STOP Modus.

im Diagnosepuffer steht:
! 0 data (safe state)
i Transition to STOP state
i ComBUS: Scan started
i ComBUS: No modules detected

was bedeutet das?

danke fuer jeden Hinweis

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 788
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
« Antwort #1 am: März 14, 2023, 13:53:57 Nachmittag »
Sieht so aus als wären da plötzlich die Erweiterungsmodule weg. Ist der Verbindungsstecker richtig drauf? Oder ist die versorgungsspannung der Erweiterung ausgefallen?
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline Henning

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
« Antwort #2 am: März 14, 2023, 14:58:14 Nachmittag »
danke fuer die Antwort :)

in einem easyE4 Handbuch finde ich folgendes zu ComBUS:

ComBUS ist die Schnittstelle zu den Kommunikationsmodulen, wie z.B. EASY-COM-
SWD-C1, EASY-COM-RTU-M1

wir benutzen aber keine Kommunikationsmodule, nur I/O Module verbunden ueber easyConnect

Offline Konni66

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Beiträge: 268
  • Keine Panik!
    • Eaton Trainingscenter Bonn
Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
« Antwort #3 am: März 14, 2023, 15:49:45 Nachmittag »
Hallo Henning,
vielleicht würde und das Programm weiterhelfen.
Kannst du es mal bitte hochladen?
Grüße
Konni
Die Programmierbeispiele sind zu Schulungszwecken gedacht. Trotz sorgfältiger Erstellung und Funktionsprüfung können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Daher erfolgt die Verwendung der Programmteile in eigener Verantwortung.

Offline Henning

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
« Antwort #4 am: März 14, 2023, 16:06:19 Nachmittag »
das komplette Projekt hier rein?

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 788
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
« Antwort #5 am: März 14, 2023, 20:12:23 Nachmittag »
Ich glaube nicht, das es am Programm liegt.
Es müsste dann ein Wachdog-fehler o.ä. erscheinen, wenn das Prog in einer Endlosschleife ist oder hängt.
Die Meldungen deuten imho auf eine easy interne Unterbrechung der Daten auf dem easyConnect Busses (IO eXtension).

Gruß Thomas

« Letzte Änderung: März 14, 2023, 20:29:04 Nachmittag von radar17892 »
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline JansenDa

  • Administrator
  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 10061
Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
« Antwort #6 am: März 15, 2023, 13:49:19 Nachmittag »
Sollte der Fehler hier nicht gefunden/gelöst werden bitte an die Kollegen der Technik wenden unter:

Technik-Bonn@eaton.com

Offline Henning

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
« Antwort #7 am: März 16, 2023, 10:00:05 Vormittag »
danke fuer die Antworten. Ich glaube auch nicht, dass es am Programm oder der Konfiguration etc. liegt. Die Anlage lief vorher einige Wochen fehlerfrei.

ich behalte das mal im Auge.

 

Offline CiesleRa

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Beiträge: 339
  • easyE4 for President
Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
« Antwort #8 am: März 16, 2023, 13:28:40 Nachmittag »
Hi,

ich würde mal schauen, ob die easyE4 auf "Auto RUN" eingestellt ist. Ansonsten stoppt sie nach einem kurzen
Stromausfall und läuft nicht wieder automatisch an.

Gruß Ralf
Alle von mir bereitgestellten Programme sind reine Beispielprojekte. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.