HAllo Ralf,
ich nutze nur das Display der EasyE4 und den Fernzugriff per Internet. Dazu habe ich den Bereich der veränderbaren Merker freigegeben.
Wenn nun bei meiner Anlage ein Netzfehler auftritt, wird alles ausgeschaltet. Sobald der Netzfehler behoben und ich wieder ans Netz gehen kann, muß der Fehlermerker von Hand zurückgesetzt werden.
Das geschieht über einen der freigegebenen "RücksetzMerker" entweder über das Easy-Display vor Ort oder, um nicht jedesmal extra hinfahren zu müssen, über den Fernzugriff.
Das klappt auch alles prima, sobald der Rücksetzmerker auf true gesetzt wird.
Allerdings muß der dann sofort auch wieder auf false gesetzt werden, weil sonst ein weiterer Netzfehler nicht erkannt wird (der Rücksetzmerker ist ja noch an)!
Auf dem Display ist das erst mal kein so großes Problem, wenn das Zurückschalten des Rücksetzmerkers auf false nicht vergessen wird (was aber auch schon mal vorkommen kann).
Kritischer wird es aber, wenn ich den Netzfehler per Fernzugriff zurücksetzen will und genau dann die Verbindung schlecht wird und abreißt, dann bleibt der Rücksetzmerker weiter auf true, mit den entsprechenden Folgerisiken...
Wenn das betätigen des Rücksetzmerkers immer nur als Taster möglich ist, dann kann gar nichts passieren.
Gruß
Hermann