Hallo,
der LG-Ni1000 (Stichwort TK5000) besitzt eine leicht abweichende Kennlinie (Steigung) zum Ni1000.
In der Praxis habe ich den Sensor (tunlichst) nicht verwendet, da die Messmodule für Steuerungen nicht lagerhaltig, nicht gewollt, teuer oder schlicht nicht angeboten wurden.
Ich weiß, keine schöne Nachricht. Müsste ich sie einsetzen, würde ich folgende Ansätze probieren:
- Ni1000-Eingang verwenden, Offset arithmetisch versuchen zu korrigieren
(bin mir nicht sicher, ob das einfach über einen großen Messbereich klappt, aufwendig mit Test und Kalibrierung), Funktionsbaustein Kennlienienfeld PM
- Messwandler TK5000 -> 4-20 mA und dann über eine simple Analog-IO einlesen (hier musst du auch rechnen und kalibrieren)
- Ni1000 (DIN) einsetzen (ich bin mir bewusst, dass du vielleicht keine Wahl hast)
Grüße