Autor Thema: EDP-Programm mit DC-6AE1, wo finde ich die analogen Eingänge?  (Gelesen 324 mal)

Offline danielz

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
EDP-Programm mit DC-6AE1, wo finde ich die analogen Eingänge?
« am: September 24, 2024, 22:15:45 Nachmittag »
Hallo,

Ich habe eine Kombination von EASY-E4-UC-12RC1 und EASY-E4-DC-6AE1.

In einem EDP-Programm möchte ich den analogen Eingang IA05 auf einen MW01 schreiben, um den Messwert über Modbus TCP auslesen zu können.

Aber wo finde ich den analogen Eingang? Bei den Eingängen unter 'Circuit diagram elements' kann ich zwar Eingänge auswählen, aber da tauchen nur die digitalen Eingänge auf, nicht jedoch die analogen?

Offline quadro

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 13
Antw:EDP-Programm mit DC-6AE1, wo finde ich die analogen Eingänge?
« Antwort #1 am: September 25, 2024, 01:05:43 Vormittag »
Hallo Danielz,
Wenn Sie nur analoge Werte über Modbus TCP lesen möchten, müssen Sie diese überhaupt nicht an MW01 übertragen.
Sie können analoge Eingänge direkt über Modbus TCP lesen (siehe Modbus-Map).
Entschuldigen Sie die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche

Offline danielz

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Antw:EDP-Programm mit DC-6AE1, wo finde ich die analogen Eingänge?
« Antwort #2 am: September 25, 2024, 07:36:13 Vormittag »
Hallo quadro,

Ich würde aber gerne den Wert der Übersichtlichkeit halber im EDP-Programm mit anzeigen und auf einen bestimmten MW-Wert schreiben.

In einem anderen Programm das mit ST aufgesetzt ist, habe ich folgende Zeile verwendet:
MW101 := IA05;

Mich interessiert, wie ich genau den selben Befehl in einem EDP-Programm definieren kann. Kann mir dabei jemand weiterhelfen?

Offline w.sprungmann

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 252
Antw:EDP-Programm mit DC-6AE1, wo finde ich die analogen Eingänge?
« Antwort #3 am: September 25, 2024, 08:05:24 Vormittag »
Hallo,
du kannst es zB. mit einem Baustein LS Wertskalierung machen,
dann kann man auch noch Werte anpassen.
Über dem Funktionsbaustein kann man Werte eingeben.
Schau dir die Bilder an.
Gruß Wilhelm
« Letzte Änderung: September 25, 2024, 08:06:58 Vormittag von w.sprungmann »

Offline CiesleRa

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Beiträge: 339
  • easyE4 for President
Antw:EDP-Programm mit DC-6AE1, wo finde ich die analogen Eingänge?
« Antwort #4 am: September 25, 2024, 08:10:24 Vormittag »
Hallo Danielz,

direkt geht das in EDP nach meinem Kenntnisstand nicht, da der Analogeingang nur als Wert an einen Funktionsbaustein übergeben werden kann.
Aus meiner Sicht eine einfache Lösung wäre der Umweg über einen Datenbaustein und ein Blinkrelais. In dem Beispiel wird alle 250ms der Analogwert auf
das MW1 geschrieben.

Gruß
Ralf
Alle von mir bereitgestellten Programme sind reine Beispielprojekte. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

Offline danielz

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Antw:EDP-Programm mit DC-6AE1, wo finde ich die analogen Eingänge?
« Antwort #5 am: September 25, 2024, 08:25:30 Vormittag »
Hallo Wilhelm und Ralf,

Vielen Dank für eure Beispiele! Das erklärt jetzt auch, warum ich nach langem Suchen bisher keine einfache Möglichkeit dafür gefunden hatte...

Das probiere ich direkt mal aus!

Gruß,
Daniel