Autor Thema: Easy E4 und PT100  (Gelesen 1907 mal)

Offline mikk056

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Easy E4 und PT100
« am: August 15, 2024, 23:54:08 Nachmittag »
Hallo zusammen

Hat jemand Erfahrung mit Easy E4 Temperaturmessung mit PT100 Sensor?
Ich brauche zwei Temperaturen zu lesen und entsprechend die Geschwindigkeit der Motoren 0 - 10V einzustellen.
Alles funktioniert gut, aber es gibt ein Problem, wenn der Temperatursensor bleibt auf zum Beispiel 22C und 23C für etwa 5mins flackern auf und ab. Das führt dazu, dass die Motordrehzahl schwankt. Hat jemand hier eine gute Lösung entwickelt, um ein stabiles Signal zu bestimmten Zeiten zu senden? Verwendung von Zeitrelais?
Kann mann auch DeltaT mit Easy E4 rechnen lassen?
Vielen Dank im Voraus

Gruss
Mikk

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 789
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Easy E4 und PT100
« Antwort #1 am: August 16, 2024, 10:32:36 Vormittag »
Hallo Mikk,

Du kannst das Analogsignal erst mal über einen Filterbaustein FT glätten. Probier mal Ausgleichszeiten von ca 5-15s aus.
Wenn das 0-10V Signal auf einen Umrichter geht, kann man hier noch die Rampenzeiten verlängern. Das macht eh Sinn bei Lüftern.
Wie groß ist denn dein Regelbereich? Was sind deine Regelparameter? Hast du volle °C oder in 0,1°C?

Gruß Thomas
« Letzte Änderung: August 16, 2024, 10:46:51 Vormittag von radar17892 »
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline mikk056

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Antw:Easy E4 und PT100
« Antwort #2 am: August 18, 2024, 21:28:11 Nachmittag »
Hallo Thomas

danke für deine Antwort. Ich habe den FT-Filter ausprobiert, kann aber die 1C-Schwankungen nicht beseitigen, vielleicht mache ich etwas falsch? Ich messe und sende die Temperatur in vollen Einheiten mit 1C Genauigkeit. Es handelt sich um Deckenventilatoren mit 0-10V-Steuerung selbst.
Wenn sich ein Temperatursensor unter der Decke befindet (hohe Decken), befindet sich der andere darunter, und wenn die obere Temperatur etwa 3 °C höher ist, sollten die Ventilatoren wärmere Luft nach unten leiten. Dies ist vor allem während der Heizperiode notwendig.

Offline Andrus Saar

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 22
Antw:Easy E4 und PT100
« Antwort #3 am: August 19, 2024, 01:48:16 Vormittag »
Hallo

Meine Musterlösung (als ST).

Weicht der gemessene Wert (MD10) um mehr als 50 Einheiten vom zuvor gespeicherten Wert (MD11) ab, wird ein Timer mit Einschaltverzögerung aktiviert, der den Wert im Speicher 5 Sekunden später überschreibt.

!! Ändern Sie die Hysterese und die Verzögerungszeit nach Ihren Bedürfnissen !!

(Deepl Translate - von Estnisch nach Deutsch)

// This code is only simulated, not tested in reality !

MD10 := IA01;  // Analog input IA01 value written to memory MD10

IF MD10 > (MD11 + 50) OR MD10 < (MD11 - 50) THEN  // Hysteresis +/- 50 units
  M1 := TRUE;  // More than +/- 50 units
  ELSE
  M1 := FALSE;  // Less than +/- 50 units
 END_IF;
 
 T01 (  // On-delay timer, 5 sec delay
  EN := M1,
  RE := ,
  ST := ,
  I1 := T#5s00ms,
  I2 := ,
  Q1 => M2,
  QV =>
 );
 
 IF M2 = TRUE THEN  // Saving new value after 5 sec
  MD11 := MD10;
 END_IF;
 
 
« Letzte Änderung: August 19, 2024, 02:08:42 Vormittag von Andrus Saar »

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 789
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Easy E4 und PT100
« Antwort #4 am: August 19, 2024, 09:48:15 Vormittag »
Mit 1°C Auflösung wird das nicht funktionieren. Wenn du zB 4°C Regelbereich hast (das bedeutet, 0% bei 3°C Differenz und 100% bei 7°C Differenz), in dem von 0-100% Analogausgangswert stellst, würde das bedeuten, du gibst nur die Stellwerte 0, 25, 50, 75 und 100% raus. Dazwischen kann der Regler garnichts machen. Da hilft auch keine Zeitverzögerung, Hysterese oder sonst was! 
Wenn du die Sensorauflösung auf 0,1°C hast, so ergibt das eine Ansteuerung des Analogausgangs von 2,5%/0,1°C. Damit kann man arbeiten.
Was hast du an Hardware verbaut, welche E4 und welche Erweiterung und wo hängen die PT100 dran? Hast du PT100 Messumformer, wenn ja mit welchem Messbereich?
Weil Einfach einfach Einfach ist!