Hallo cas,
EasySoft kennt generell die Operanden I01..I16, R01..R16, Q01..Q08, S01..S08 und IA01..IA04.
Welche dieser Ein- bzw. Ausgänge auch physisch vorhanden sind, hängt von der jeweiligen Gerätezusammenstellung ab. So können R- und S-Operanden nur verwendet werden, wenn ein Erweiterungsgerät am EasyLink angeschlossen ist. Das Grundgerät stellt nur die Eingänge I01..I12 zur Verfügung, I13 ist zur Zeit nicht benutzt und I14..I16 stellen interne Diagnose-Informationen bereit.
Die Eingänge I09..I12 können entweder als analoge oder als binäre Eingänge verwendet werden, d.h. wenn die Eingänge digital beschaltet sind, können im Schaltplan die Eingänge I09..I12 benutzt werden, sind diese mit Analogsignalen beschaltet, müssen die Eingänge IA01..IA04 im Bausteinplan verwendet werden.
Die IO-Scheibe MFD-R16 hat 4 binäre Ausgänge, im Schaltplan können zwar Q01..Q08 verwendet werden, ausgegeben werden aber nur Q01..Q04.
Gruß
befu