Autor Thema: PID Regler  (Gelesen 3573 mal)

Offline Olaf_S.

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
  • I love easy-Forum.net
PID Regler
« am: Februar 16, 2005, 14:53:03 Nachmittag »
Hallo hat jemand  eine Lösung für Regelung mit PID Regler mit Analogen ausgang
Anlogen Eingang Auslessen funktioniert alles auch anzeige im Display blos der blöde PID regler laüft nichi?? ??? ???

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: PID Regler
« Antwort #1 am: Februar 20, 2005, 12:55:24 Nachmittag »
Hallo,
eigentlich ist es nicht schwer.

Zuerst mal darauf achten, dass der P- und I-Anteil Freigegeben sind und dass auch sinnvolle Werte drin stehen. Als P-Anteile für eine Heizung oder so nehme ich 30% und als I-Anteil so 3 Minuten. D-Anteil braucht es nicht unbedingt.
Die Umlaufzeit vieleicht bei 1/10 Sekunde.
Sollwert- und Ist-Wert zuweisen und den Ausgang dann z.B. auf einen 0-10V Ausgang. Mehr ist nicht. Eigentlich in 2 Minuten erledigt und funktioniert auch in der Simulation !

Bis dann, hoffe es hat geholfen !

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: PID Regler
« Antwort #2 am: Februar 20, 2005, 15:27:55 Nachmittag »
Hallo Olaf,

wie wäre es mit einem Beispiel. Anbei ein PI-Regler Beispiel.

 :) ;) :D
Gruß Paul