Hallo CasAls Beispiel:3,3 kOhm mit PT 1000 in Reihe, die Schaltung dann an Power 200 oder 400 (24V DC).Verbindungspunkt 3,3 kOhm/PT1000 an einen der 4 Analogeingänge.Spannung bei 0°C 5,22 V und bei 100°C 6,52 V - das entspricht im easy den Zahlenwerten in etwa 522 - 652 - also eine Auflösung kleiner 1°C.Ein Poti wäre dann parallel zu 3,3 kOhm oder parallel zu PT 1000 anzuschliessen.Kosten von Widerstand und Poti : unter 3 EURPT 1000 je nach Anspruch - z.B. wasserdicht mit Anschlussleitung:üblich in Heizungs- und Solarthermie - kostengünstig.Bei den Analogwertvergleichern unbedingt Hysterse einstellen - andernfalls "schnarrt" das Ausgangsrelais.Grüsse, Richard