Autor Thema: Multiplexer 16xPT100  (Gelesen 9775 mal)

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Multiplexer 16xPT100
« am: März 12, 2005, 10:19:08 Vormittag »
Hallo nochmal:

Ich habe hier http://easy-forum.net/index.php?topic=789.msg3017#msg3017 geslesen, dass man, um 16 PT100 Fühler anzuschließen, nur den Multiplexer (16 Eingänge) und 1 Umwandler braucht ! Dies wäre ja preislich super. Aber einen PT100 Fühler direkt an einen 0-10V Eingang anschließen ? Was kommt denn da dann als Wert raus wenn wann dann am Ausgang des Multiplexer einen Messwandler anschließt. Kann derjenige, der das mal gesagt hat den original Schaltplan veröffentlichen ! Ich selber brauche 13 Rumfühler, alle gleich. Würde also perfekt passen !

Danke

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Multiplexer 16xPT100
« Antwort #1 am: März 12, 2005, 13:54:02 Nachmittag »
Hallo!

Einfach mal bei www.rink-electronic.de
anfragen oder besser anrufen.

Es soll auch besser sein Pt1000 ein zu setzen.
Man braucht dann keine Leitungskompensation mehr.

mfG. Uwe Schröder :) :) :)

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: Multiplexer 16xPT100
« Antwort #2 am: März 12, 2005, 18:44:08 Nachmittag »
Hallo,

ich habe an Rinck mal ne Email geschickt. Mal sehen was passiert.

Ich werde dann das Ergebnis veröffentlichen .

Bis dannnn

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: Multiplexer 16xPT100
« Antwort #3 am: März 14, 2005, 08:21:01 Vormittag »
Hallo nochmal.

Ich hatte eine Email-Anfrage and die Fa. Rinck gesendet und promt eine Antwort erhalten.
Also:
Wenn man 16 Temperaturfühler PT1000 oder Ni1000 benutzt, braucht man nur einen Messumwandler und einen Multiplexer. Bei niederohmigen Widerständen (z.B. PT100) sollte vor jedem Multiplexeingang ein Messwandler sein.

Ich denke, PT100 kommt für mich jetzt nicht mehr in frage.
Im übrigen kann man den Multiplexer nochmals kaskadieren und hat, wenn man 2 Multiplexer nimmt, 32 Temperatureingänge. Dafür benötigt man dann aber eine Ausgang mehr und somit 5 Ausgänge.

Ich hoffe es hat euch ein bißchen geholfen.

Bis dann....
CAS