Hallo Marco,
ist z.B ein Starttaster am MFD auf I01 aufgelegt und ein Stopptaster auf I02 aufgelegt werden diese in der EASY800 ganz einfach mit folgender Syntax abgefragt:
- statt I01 gibst du im Schaltplan 2I01 an
- statt I02 gibst du 2I02 an
Eine Verzögerung kannst du recht einfach mit einem Timer erreichen.
Beispiel:
!-[2I01]------------------------------[SQ1
!-[2I02]------------------------------[T01
!-[T01Q1]----------------------------[RQ1
Damit dies alles funktioniert muss das Netzwerk zuerst mal in Betrieb gesetzt werden (über Teilnehmer 1 Konfig NET).
Falls nötig melde dich nochmal.