Hallo Herr Huber,
Sie können ganz "easy" den Eingang I1 des Geräts mit der NET-ID = 1 in den Geräten 2 (NET-ID = 2) und Gerät 3 (NET-ID = 3) einlesen.
Gerät 2:
1I01--------Q1
Gerät 3:
1I01--------Q1
Die "1" links neben dem I gibt den NET-Teilnehmer an. In unserem Fall wird also der Eingang des Geräts 1 abgefragt. Welcher Eingang abgefragt wird bestimmt die zweite Ziffer rechts neben dem I. In beiden Fällen wird I1 eingelesen und auf den lokalen Ausgang des jeweiligen Gerätes geschrieben.
Alternativ dazu können Sie die Operanden SN und RN verwenden, um Bit-Daten über das NET zu verschicken. Ein sinnvolle Unterstützung bietet Ihnen die Online-Hilfe (ab EASY-SOFT 4.01), Thema "SN - Bit-Ausgang über den Bus" und "RN - Bit-Eingang über den Bus".
Viele Grüße
Jens Regulski