Hallo Herr Schnoor,
ich denke das haben Sie schon versucht.
Was anderes fällt mir auch nicht ein.
Kann ja sein das hier etwas verstellt wurde.
unter Projekt / Kommunikationsparameter gibt es bei der Net ID 2 die Option "Remote-RUN"
Aus der Hilfe
Option Remote-RUN
Werkseinstellung: aktiv
Bewirkt, dass die Teilnehmer 2 bis 8 während des Betriebs automatisch dem Betriebsartenwechsel des Teilnehmers 1 (Master) folgen.
Ich habe das mit 2 MFD getestet, dabei sind mir 2 Punkte aufgefallen.
1) Wenn vom Rechner Stop und Run gesteuert wird, sollte die Komunikation mit Net ID 1 bestehen damit Net ID 2 folgen kann.
2) Nicht nur die Option Remote-RUN in Easy-Soft Aktiv Schalten, sondern auch einen neuen Download machen.
Bei einem Vergleich der Programme in der Steuerung und im Rechner
wurde der unterschied der Parameter in der Komunikation angezeigt.
Dieses würde ich zuerst versuchen.
mfg Jürgen