Autor Thema: Steuerung einer Förderanlage mit zwei Motoren  (Gelesen 7280 mal)

Offline hambo

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Steuerung einer Förderanlage mit zwei Motoren
« am: Mai 13, 2005, 12:10:43 Nachmittag »
Halo Zusammen
Ich möchte folgende Steuerung realisieren und bräuchte hilfe, weil Ich auf diesem gebiet noch Neuling bin.

Also Ich habe 2 Antriebe M1 und M2 in iner Förderanlage.
Die Anlage soll alle 15 Minuten 5 Minuten lang laufen.
Zuerst muß M1 sofort anlaufen, dann M2 mit einer Verzögerung von 30 sec.,
zudem soll M2 Impulsmäsig laufen 3 sec An / 3 sec Aus.

Wie kann ich das ganze mit Easy 512-ac-rc  machen.

Vieln Danke im Voraus
« Letzte Änderung: Mai 13, 2005, 20:31:46 Nachmittag von hambo »

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Steuerung einer Förderanlage mit zwei Motoren
« Antwort #1 am: Mai 14, 2005, 21:12:29 Nachmittag »
Hallo hambo,

hier ein Beispiel als Anlage.

Die Zeiten sind zum Testen anders, und anzupassen.

Erstellt mit der Demo

Kann die Vollversion das Programm lesen?

Anlage Programm als PDF

mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Mai 14, 2005, 21:19:30 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline hambo

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Steuerung einer Förderanlage mit zwei Motoren
« Antwort #2 am: Mai 14, 2005, 23:19:39 Nachmittag »
Danke für die Hilfe

Ist genau das was ich brauche.
Konnte die datai nicht einsehen, aber hab das Prog aus der pdf datei eingegeben und funktioniert.

Jezt hab ich noch eine kleine frage.
Wie kann ich es machen das Motor 1 ca 30 sec längerläuft wie Motor 2

Offline anfänger

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 17
Re: Steuerung einer Förderanlage mit zwei Motoren
« Antwort #3 am: Mai 15, 2005, 20:48:57 Nachmittag »
hallo hambo,

könntest du mir dein programm schicken? das wo man hier unterladen kann geht bei mir auch nicht.

danke dir schon mal!

Offline hambo

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Steuerung einer Förderanlage mit zwei Motoren
« Antwort #4 am: Mai 16, 2005, 11:07:49 Vormittag »
habe dir die pdf datai geschickt. müsstest das programm nur in deine software übernehmen

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Steuerung einer Förderanlage mit zwei Motoren
« Antwort #5 am: Mai 16, 2005, 19:31:38 Nachmittag »
Hallo zusammen,

hier die Version 2, nachlaufen von Motor 1

Als Anlage
Easysoft Datei für alle die die Demo verwenden.
PDF Datei, für alle die die Demo nicht lesen können.

Die Zeiten sind anzupassen.

mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Mai 16, 2005, 19:33:47 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Lokerr

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Steuerung einer Förderanlage mit zwei Motoren
« Antwort #6 am: Juni 16, 2006, 11:10:32 Vormittag »
Hallo!
Kannst du mir Bitte die  Steuerung einer Förderanlage mit zwei motoren zusenden so das ich lesen kann?
danke

Offline ThomasD

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 238
  • Wissen ist Macht, nicht Wissen macht nichts
Re: Steuerung einer Förderanlage mit zwei Motoren
« Antwort #7 am: Juni 16, 2006, 12:41:30 Nachmittag »
Hallo Lokerr,
was genau kannst du nicht lesen ????
Wohin soll was zugesendet werden, hast keine E-Mail angegeben.

Der Jürgen hat sich aktiv aus dem Forum zurückgezogen, also keine Chance was von ihm zu bekommen
Achtung:
Lesen gefährdet ihre Gesundheit.

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Steuerung einer Förderanlage mit zwei Motoren
« Antwort #8 am: Juni 16, 2006, 23:20:46 Nachmittag »
Hallo   Lokerr

Jürgen hat den Ausdruck des Programms doch als PDF angehängt.
Was kanst du davon nicht lesen ???
Hast du keinen Adobe Acrobat Reader ???
Welche Programmversion verwendest du ???

Martin
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.