Autor Thema: Analogeingänge Temperatur,Kommastellen  (Gelesen 4525 mal)

Offline matfi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 12
Analogeingänge Temperatur,Kommastellen
« am: Februar 20, 2005, 14:13:56 Nachmittag »
Hallo allerseits,

habe noch nicht viel Erfahrung mit einer easy 819-DC-RC.

Ich möchte eine Pumpe Außentemperaturabhängig schalten.
Kann easy nur ganze Gradzahlen anzeigen und danach schalten, oder gibt es eine Möglichkeit auch Kommastellen anzuzeigen und nach diesen zu schalten. Wäre genauer.
Wenn "Ja", wie funktioniert es.

Mit freundlichem Gruß M.Fischer

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Analogeingänge Temperatur,Kommastellen
« Antwort #1 am: Januar 07, 2006, 21:47:14 Nachmittag »
 ;D Besser spät als nie ;D
Da hat es doch 1 Jahr gedauert, bis diese Frage beantwortet wird. Ich kann mir da nur vorstellen, dass die Frage ganz einfach unter den Tisch gefallen ist.
Die Genauigkeit vom Analogeingang sind 10 Bit. Das heisst, der Wert von 0 - 10 Volt, welcher vom Messfühler geliefert wird, stellt in der Easy einer Zahl von 0 - 1023 dar. Nun kommt es auf den Temperaturbereich an, der gemessem werden soll. Ist die Temperaturdifferenz 100 Grad, also zum Beispiel -20 bis + 80 so ist die Auflösung ziemlich genau 1/10 Grad.