Autor Thema: Remente BetriebsSt. bei der 412 DC R  (Gelesen 3241 mal)

otto

  • Gast
Remente BetriebsSt. bei der 412 DC R
« am: Januar 11, 2006, 18:29:26 Nachmittag »
Hallo,

Leider hat die Easy 412 DC R nur einen remenanten Zähler.
Dieser ist leider schon vergeben.

Kann ich zusätzlich noch einen remenanten Stundenzähler bekommen?

Es soll die Zeit von I3 festgehalten werden.

Dank und Gruß
Otto

i.s.

  • Gast
Re: Remente BetriebsSt. bei der 412 DC R
« Antwort #1 am: Januar 13, 2006, 13:16:57 Nachmittag »
Hallo Otto,

meinem Kenntnisstand nach hast Du bei diesem Gerät keine Möglichkeit einen weiteren Zähler remanent zu betreiben.

Du kannst höchstens noch mit dem Timer (T8) remanente Ist-Werte festhalten.

Mit einer Easy 512 DC-R kann man 8 Zähler und 6 Timer remanent betreiben.
Außerdem besitzt die 512 vier Betriebsstundenzähler. (auch remanent)