Hallo Heinrich,
ein Beispiel als Anlage.
I1 Tasten +1
I2 Tasten: Startwert übernehmen. Hier jederzeit möglich, wenn nötig eine Verknüpfung einbauen, das dieses nur bei Zählerstand 0 möglich.
SH im Beispiel auf 10
Wird 10 erreicht wird der Zähler auf 0 gesetzt.
Den Startwert nicht größer C1 SH wählen.
Möglicherweise weiter verknüpfen.
Das eigendliche Problem, das Startwert Merkerwort (10) zurücksetzen, geht mit einer Flankenauswertung
Mit der Werteingabe den Wert einstellen.
Wenn +Flanke von I2 dann MW 10 Wert übernehmen.
Wenn -Flanke von I2 dann mit Datenbaustein DB1 den Wert 0 ins MW 10 Schreiben.
mfg Jürgen
Beitrag geändert, mit Version 2 ersetzt.