Autor Thema: Zählrelais bei easy 719-DC-RC  (Gelesen 5822 mal)

Offline moskito

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Zählrelais bei easy 719-DC-RC
« am: März 19, 2006, 16:59:51 Nachmittag »
hallo
ich möchte gerne mit meiner easy eine Garagensteuerung erstellen.
Die easy sollte eine rote Lampe brennen lassen, wenn die Höchstzahl von Autos erreicht ist.

Beschreibung
Der Merker 1 ist der Eingangsimpuls->addieren
Der Merker 2 ist der Ausgangsimpuls->subtrahieren

Nun ich möchte von euch wissen wie ich das Zahlrelais einstellen muss damit es funzt.

gruss moskito

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Zählrelais bei easy 719-DC-RC
« Antwort #1 am: März 19, 2006, 17:14:21 Nachmittag »
Hallo Moskito
Du musst in der Mappe "Parameter" bei S: "NU-Konstante" eingeben. Bei "NR./Wert" die Zahl der Fahrzeuge die Du einlassen willst. (Du hast im Bild 4 eingegeben). Dann ziehst du den Zähler als Kontakt auf den Pfad 21 in die Spalte A und den Ausgang Q der Lampe in die Spalte G.
Fertig.
Gruss KressSwiss
« Letzte Änderung: März 19, 2006, 17:24:27 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline moskito

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: Zählrelais bei easy 719-DC-RC
« Antwort #2 am: März 19, 2006, 17:52:48 Nachmittag »
merci für die schnelle und kompentente Antwort KressSwiss

gruss moskito

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Zählrelais bei easy 719-DC-RC
« Antwort #3 am: März 19, 2006, 19:20:32 Nachmittag »
Hallo moskito
Noch was......
Wenn sich bei Deiner Schaltung ein Fahrzeug in der Eifahrtserkennung befindet und gleichzeitig ein Auto ausfährt wird dieses nicht abgezählt. Umgekehrt, wenn ein Fahrteug in der Ausfahrterkennung steht, werden die einfahrenden Fahrzeuge nicht zugezählt.
Dies kannst Du beheben, indem Du die M01 und M02 nicht als Schützansteuerung, sondern als Einschaltwischer konfigurierst. 
Viel Erfolg mit Deiner Parkgarage.
Kressswiss
« Letzte Änderung: März 19, 2006, 19:23:01 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Zählrelais bei easy 719-DC-RC
« Antwort #4 am: März 19, 2006, 22:34:35 Nachmittag »
Hallo moskito

hast du dir auch mal Personen Zähler mit zwei lichtschranken http://easy-forum.net/index.php?topic=1472.0 angesehen?
Vieleich ist das auch für deine Anwendung interessant.

Martin