Autor Thema: Easy 721-DC-TC / Ein und Ausgänge  (Gelesen 6437 mal)

Offline kupferrafi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Easy 721-DC-TC / Ein und Ausgänge
« am: April 07, 2006, 18:30:16 Nachmittag »
Hallo,

ich bin "Anfänger" für's easy 721-DC-TC.
Nach ein paar Stunden klappt das Programieren recht gut.
Nur habe ich ein paar konkrete Fragen zur Belastbarkeit der Ein- und Ausgänge:
1.
Die analogen Eingänge I7 / 8 / 11 / 12 werten Spannungen von 0-10V aus.
Kann ich da auch 24 V anlegen, um sie als digitale Eingänge zu nutzen?

2.
Ich habe als Grundversorgung 24V das easy 400-POW / 24v-1,25A.
Könnte ich es auch gleichzeitig als Versorgungsspannung für die Schaltrelais benutzen (hinter den Transistorausgängen), oder ist das easy zu empfindlich auf Spannungsspitzen am Versorgungseingang?

3.
Muß ich zur Beschaltung der Transistorausgänge bei Benutzung von Relais Freilaufdioden vorsehen, oder sind die Transistorausgänge intern gegen Spannungsspitzen gesichert, so daß ich die Relais direkt anschließen kann?

Da ich wenig Zeit habe versuche ich es direkt hier im Forum.

Vielen Dank vorab
Rafael

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy 721-DC-TC / Ein und Ausgänge
« Antwort #1 am: April 07, 2006, 19:25:16 Nachmittag »
Hallo rafael
Zu 1:
Die analogen Eingänge können, als digitale Eingänge verwendet werden. Sie können gemäss Handbuch bis 28,8 V belegt werden.

Zu 2:
Die Verwendung des easy 400-POW für die Stromversorgung der CPU und die Halbleiterausgänge zur Ansteuerung der Relais ist kein Problem

Zu 3:
Eine Beschaltung der Relaisspulen mit Freilaufdioden ist meines Erachtens nicht erforderlich. Es kann aber nicht schaden. Man muss aber wissen, Relais mit Freilaufdioden haben eine kleine Abfallverzügerung. 

Gruss KressSwiss
« Letzte Änderung: April 07, 2006, 19:34:51 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline kupferrafi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Easy 721-DC-TC / Ein und Ausgänge
« Antwort #2 am: April 07, 2006, 19:36:26 Nachmittag »
Hallo  KressSwiss,

vielen Dank für die Infos.
Diese vereinfachen meinen Schaltungsaufbau, da ich nun doch etwas reduzieren werde.

Ein schönes Wochenende wünscht
Rafael

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Easy 721-DC-TC / Ein und Ausgänge
« Antwort #3 am: April 07, 2006, 21:41:01 Nachmittag »
Hallo

Aus dem 800er Handbuch:
Vorsicht!
Beim Abschalten von induktiven Lasten ist folgendes zu beachten:
Schutzbeschaltete Induktivitäten verursachen weniger Störungen im gesamten elektrischen System. Es empfiehlt sich generell, die Schutzbeschaltung möglichst nahe an der Induktivität anzuschließen.

Werden Induktivitäten nicht schutzbeschaltet, gilt:
Es dürfen nicht mehrere Induktivitäten glechzeitig abgeschaltet werden, um die Treiberbausteine im ungüngtigsten Fall nicht zu überhitzen. Wird im NOT-AUS-Fall die Versorgungsspannung mittels Kontakt abgeschaltet und kann dabei mehr als ein angesteuerter Ausgang mit Induktivität abgeschaltet werden, müssen Sie die Induktivitäten mit einer Schutzbeschaltung versehen.

Martin
« Letzte Änderung: April 07, 2006, 21:49:17 Nachmittag von Martin_ »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy 721-DC-TC / Ein und Ausgänge
« Antwort #4 am: April 07, 2006, 22:15:55 Nachmittag »
Hallo
Ich muss noch etwas richtigstellen bei Punkt 3:
Bei Halbleiterausgängen sollten Interfaceschütze mit integriertem Entstörglied verwendet werden. Zum Beispiel DILEM-G von Moeller. Ansonst wäre doch eine Schutzdiode zu empfehlen. Sicher ist Sicher!
Hier noch den Link zum Handbuch der Easy 700

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1508d.pdf

Gruss KressSwiss
« Letzte Änderung: April 07, 2006, 22:25:36 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline kupferrafi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Easy 721-DC-TC / Ein und Ausgänge
« Antwort #5 am: April 08, 2006, 00:15:26 Vormittag »
Hallo,

das mit der Freilaufdiode ist wohl doch notwendig, denn Abschaltung aller Relais zugleich wird sich nicht vermeiden lassen.
Die einzige schnelle Lösung wäre dann diese direkt an die Klemmen des Relais zu befestigen.
Allerdings gefällt mir das nicht so sehr, weil es immer ein wenig "batlerisch" ausschaut.
Auch muß man dann natürlich die Polarität beachten, was natürlich bei farbigen Kabeln nicht so schlimm ist.

Ich habe als Installationsrelais mehrere Finder 22.23.9 24V eingesetzt, welche durch die recht hohe Induktivtät auch eine hohe Aschaltspannung erzeugen.

Vielen Dank nochmals für die Infos
Rafael

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Easy 721-DC-TC / Ein und Ausgänge
« Antwort #6 am: April 08, 2006, 09:42:55 Vormittag »
Hallo kupferrafi,

Freilaufdioden habe ich auch bei einem Hersteller von Klemmen gesehen.
Eingebaut in eine Reihenklemme.
http://www.wagocatalog.com

Siehe Diodenklemmen

Bild Beispiel
http://www.wagocatalog.com/okv3/product_images/large/f1770.jpg
« Letzte Änderung: April 08, 2006, 09:54:45 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: Easy 721-DC-TC / Ein und Ausgänge
« Antwort #7 am: April 08, 2006, 10:06:51 Vormittag »
Hallo

es gibt auch Relais mit eingebauter Schutzbeschaltung.
zB Finder Serie 4C; 48; 49; .....

Hast du auch das Datenblatt von deinen Relais gelesen?
Anwendungshinweis zu max. Ansteuerdauer: Es wird empfohlen bei einer längeren Einschaltdauer als 20 min zur besseren Ventilation einen Abstand von 9 mm zu den benachbarten Bauelementen einzuhalten, oder 50 % ED bei einer Einschaltdauer von 10 min nicht zu überschreiten.

Martin
« Letzte Änderung: April 08, 2006, 10:11:09 Vormittag von Martin_ »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline kupferrafi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Easy 721-DC-TC / Ein und Ausgänge
« Antwort #8 am: April 08, 2006, 17:34:20 Nachmittag »
Hallo Martin,

gut, daß du das mit dem Datenblatt noch erwähnst. NAtürlich waren bei mir alle Relais gleich, also für Dauer AN vorgesehen.
Wenn das Teil Warm wird, dann geht das in der Verteilung nicht, denn es ist sowieso schon zu wenig Platz vorhanden.
Somit werde ich deinem RAt folgen und mal nach der Serie 4C; 48; 49; Ausschau halten.

Gruss
Rafael