Hallo QC,
ich komme auf je 12 Eingänge pro Easy und je 12 für eine Erweiterung.
Das sind 4 mal 12 =48 Eingänge.
Die Analogen Eingänge sind nicht zusätzlich. Hier sind je Easy entweder 4 Analog oder als Digitale Eingänge möglich. Eingänge I13 bis 16 sind nur Intern für Diagnosen.
Die Ausgänge sind je 6 bei Relais und 8 Transistor Versionen
Wenn du mehr Ausgänge benötigst, kannst für alle Ausgänge die Transistor Version nehmen.
Transistor Versionen benötigen zum Schalten von Lasten Relais.
4 mal 8 =32 Ausgänge Transistor
Eine weitere Easy oder MFD kann verwendet werden.
Wird auch ein Analog Ausgang benötigt?
Ein MFD ist für Meldungem und Maskensteuerung besser, eine 800er günstiger.
Da war jemand schneller
ich lasse den Beitrag dennoch