Hallo Fricke,
vom Prinzip her sehe ich hier kein Problem
Die ganze Sache steht und fällt allerdings mit der Ganauigkeit der Inkrementalgeber. EASY800 / MFD-Titan können problemlos Signale von Inkrementalgebern bis 3 KHz verarbeiten. Die EASY800 / MFD wird sich auch ganz sicherlich nicht verzählen !! Allerdings muss das Programm auf einen bestimmten Zählerstand reagieren und dies kann nur im Zyklus der Steuerung erfolgen. Erfahrungsgemäß bewegt sich die Zykluszeit einer EASY, je nach der Programmgröße zwischen 1ms und 40ms. Beim MFD kommt bei jeder Bedienung (Bild laden) noch hinzu.
Zusammenfassung:- EASY800 und MFD-Titan können Drehegeber bis 3KHz fehlerfrei zählen
- eine Verarbeitung des Zählers erfolgt im Programmzyklus
- eine EASY800 ist schneller als ein MFD-Titan (keine VISU Umschaltung)
- Interrupts besitzt die EASY / MFD nicht
Fragen- Wie hoch ist die Auflösung des Inkrementalgebers (Imp. / mm) ?
- Wie schnell laufen die Bänder ? (m / sec.) ?
- Kann das Band bei einem Zählerstand x verlangsamt werden ?
Sind diese Fragen geklärt, steht dem Einsatz von EASY oder MFD nichts im Wege.
Viele Grüße
Paul