Autor Thema: easy 800 Konstante transferieren  (Gelesen 3609 mal)

Offline John-Do

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
easy 800 Konstante transferieren
« am: August 01, 2006, 11:18:49 Vormittag »
Hallo easy Profi´s

bin noch kein easy 800 Profi. Möchte mehrere Konstanten
addieren (Rechenbaustein), habe bei der Simulation bemerkt
dass diese Bausteine immer abgearbeitet werden, also keinen
Freigabe Eingang (enable) haben.
Wie kann ich abhängig von einer Verknüpfung Variablen addieren,
subtrahieren etc.
Meine Anforderung ist, ich muss alle 300 mS einen neuen Wert
zum Analogausgang (0-10V) schreiben.
Habe dies nun mit Datenbausteine realisiert.
Danke für eure Antworten.

Schönen Tag noch

John-Do

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Re: easy 800 Konstante transferieren
« Antwort #1 am: August 01, 2006, 19:00:27 Nachmittag »
Hallo John-Do

Möchte mehrere Konstanten addieren (Rechenbaustein), habe bei der Simulation bemerkt
dass diese Bausteine immer abgearbeitet werden, also keinen Freigabe Eingang (enable) haben.

Worin liegt dabei das Problem für dich? Wenn du Konstanten addierst komt sowieso immer das gleiche Ergebniss heraus.

Wie kann ich abhängig von einer Verknüpfung Variablen addieren, subtrahieren etc.

Du kanst in Abhängigkeit einer Variablen Sprünge ausführen. Damit kanst du dann Programmteile überspringen. Diese werden dann nicht bearbeitet.
Du kanst auch den Wert am Eingang deiner Verküpfung mit einem "MX - Datenmultiplexer" ändern.
Oder den aktuellen Wert mit "DB - Datenbaustein" an den Eingang übertragen.

Meine Anforderung ist, ich muss alle 300 mS einen neuen Wert zum Analogausgang (0-10V) schreiben.

Normalerweise wird in jedem Zyklus dem Analogausgang der aktuelle Wert zugewiesen. Da die Zykluszeit klein ist, solte das kein Problem ergeben. Oder darf sich der Wert nicht vor 300 ms ändern?

Martin 

« Letzte Änderung: August 01, 2006, 20:44:10 Nachmittag von Martin_ »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline John-Do

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: easy 800 Konstante transferieren
« Antwort #2 am: August 02, 2006, 09:12:41 Vormittag »
Hallo Martin,

danke für die schnelle Antwort.
Komme aus der Siemens S7 Welt, da lassen sich manche Dinge leichter realisieren!!
Klar Sprungbefehle zu nutzen wäre die einfachste Lösung, möchte Ressourcen schonend arbeiten.
Trotzdem die easy 800 Steuerung ist schon recht interessant.

Bis dann mal

John-Do

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: easy 800 Konstante transferieren
« Antwort #3 am: August 02, 2006, 17:23:50 Nachmittag »
Hallo John-Do
Wie Du richtig festgestellt hast, werden die Arithmetikbausteine immer abgearbeitet. Sie lassen sich im KOP Programm nicht überspringen. Ab MFD Version 05 oder Easy 800 Version 07 gibt es den Baustein LB. Er dient als Sprungmarke zum Überspringen von Bausteinen und wird im "Bausteinplan" verwendet. Im angehängten Beispiel siehst Du die Anwendung:
Wird im Kontaktplan JC01 angesteuert, wird in der Bausteinverwaltung der Arithmetikbaustein AR01 übersprungen. (JC01 Absprungmarke, LB01 Sprungziel).
Das heisst, auf  diese Weise kann der AR-Baustein aktiviert, oder deaktiviert werden. Dies ist möglicherweise etwas gewöhnungsbedürftig. Aber wie Du siehst, mit Easy lässt sich alles machen.
Gruss KressSwiss

Achtung:
Der Baustein LB ist nur in der Bausteinliste vorhanden, wenn man von KOP auf die Bausteinplan-Ansicht umschaltet. Dies, weil er auch nur dort zur Verwendung kommt.


 
« Letzte Änderung: August 02, 2006, 23:11:47 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline John-Do

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: easy 800 Konstante transferieren
« Antwort #4 am: August 02, 2006, 19:14:26 Nachmittag »
Hallo KressSwiss,

danke für dein ausführliches Beispiel.
Dachte mir schon das mit dem Sprungbefehlen zu lösen ist.

Habe für meine Anwendung die Datenbausteine genutzt, da
die einen Freigabe (enable) Eingang besitzen und daher auch
ohne Probleme zyklisch abgearbeitet werden können.

Wünsch dem Forum noch weiterhin viel Spass mit easy.

Bis dann mal

John-Do